DIMENSIONAMENTO tubazione del gas, lunghezza virtuale?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

DIMENSIONAMENTO tubazione del gas, lunghezza virtuale?

Messaggio da theken »

Buongiorno a tutti, devo chiedervi un consiglio, devo dimensionare una tubazione del gas per un impianto di potenzialità totale 34 kW (caldaia + piano cottura) seguendo l'appendice A della 7129 mi fa dividere la tubazione in tratti e calcolarli questa lunghezza virtuale ( lunghezza geometrica + lunghezza equivalente) ora il dubbio che mi viene, quando vado a vedere le tabelle io devo considerare la lunghezza virtuale detta in precedenza oppure lunghezza virtuale + lunghezza effettiva?
Vi faccio un esempio ho un tratto AB
di lunghezza effettiva 16 m
la lunghezza geometrica ( distanza dal contatore ) è di circa 21 m
e le perdite sono di circa 7 m
adesso io per dimensionarlo uso :

Lunghezza Tot : 16+21+7= 44 m
oppure
Lunghezza Tot : 21+ 7 = 28 m


Vi ringrazio dell'aiuto