consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia)

Messaggio da reye »

ciao a tutti, devo progettare un edificio scolastico in zona c.
Che ne pensate della seguente stratigrafia delle tamponature esterne della struttura in cemento armato?

intonaco interno 1,5cm
laterizio forato 8cm
polistirene espanso estruso con pelle 8cm
malta di calce e cemento 1cm
laterizio forato 20cm
intonaco esterno 1,5cm

Trasmittanza 0,28 e sfasamento pari a poco più di 12h.
Grazie
giotisi
Messaggi: 4184
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da giotisi »

che 'in se' va bene; pero' correggere i pt con i muri a cassetta è sempre un po' piu' complicato, anche se in zona C non sono cosi drammatici
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

grazie della risposta:) consiglieresti una muratura con isolamento interno altrimenti? vista la funzionalità dell'edificio mi sembra il più appropriato, anche se so che questo tipo di isolamento non corregge i ponti termici, o sbaglio?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

Cappotto senza pensarci, sugli edifici nuovi ci mancherebbe altro.
Isolare dall'interno un edificio scolastico con gli alunni che è noto siano portati al vandalismo non la vedo una buona scelta.
P.S. i ponti termici "corretti" sono un'invenzione della norma, nella realtà i ponti termici ce li avrai sempre in un edificio non sferico ed omogeneo, solo il loro impatto sarà trascurabile in misura variabile a seconda di come lo costruisci.
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

avevo pensato di non isolare esternamente dato che il riscaldamento di un edificio scolastico non è continuativo e ciò mi ha spinto ad optare per la stratigrafia di cui sopra.
La correzione dei ponti termici devo necessariamente farla come richiesto da progetto.
pensi che nonostante tutto sia giustificato anche un cappotto esterno?
giotisi
Messaggi: 4184
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da giotisi »

col cappotto esterno, diciamocelo, ti togli tt i ptoblemi, anche perche' in una scuola non avrai molti balconi o aggetti
concordo con arka che il cappotto, interno o esterno, in ogni caso in un luogo pubblico vada protetto almeno per un metro e mezzo
L'unico dubbio che mi rimane, essendo climaticamente abituato ad altre zone, è se in effetti l'incidenza dei pt giustifichi il maggior onere. Qui in E non ci sarebbero dubbi (e difatti non ce ne sono) :D
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

un metro e mezzo? spiegati meglio:)
giotisi
Messaggi: 4184
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da giotisi »

altezza mano destra bambino unno che brandisce penna biro / coltellino svizzero / accendino bic con il quale forare, tagliare, sciogliere il cappotto
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da girondone »

:mrgreen:
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

:D ad ogni modo, ritenete valida la stratigrafia che ho postato nel primo mess?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

io sono pro cappotto e contro isolamento in intercapedine quindi non son molto sulla tua linea. Così da vedere è una struttura a travi e pilastri, a maggior ragione cappotto, con gli studenti senza rinnovo aria il livello di umidità è elevato e in inverno non ci saranno -5°C ma già con 5-10°C esterni dove hai i pilastri con quel tipo di edificio il fatto che venga la muffa non è da escludere, a maggior ragione se pensi che dove hai il polistirene sarà un percorso ad ostacoli per il vapore che tenterà di passare nei punti ahimè più freddi.
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

grazie delle dritte:) ad ogni modo considera che l'impianto dovrà essere a pannelli radianti con aria primaria.
La scelta del cappotto esterno sembra sconsigliata per un edificio scolastico da molti articoli che ho reperito sul web, ma credo che la pratica consigli il contrario:)
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

perchè sarebbe sconsigliata? Se hai l'aria primaria il confort lo garantisci con quella, visto che il principale responsabile dei malanni è l'effetto stalla. Ciò ti mette anche un po' al riparo dalla muffa. Eventualmente, realizzare i tamponamenti sforanti di 4 cm dalla struttura reticolare (hai laterizi da 20, li appoggi 16 sulla trave) e rivestire il calcestruzzo con dell'isolante? Forse sarà necessario mettere la rete nell'intonaco nelle fasce tra laterizio e isolante per prevenire fessurazioni
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

ho letto da molte parti che per gli edifici scolastici si usa generalmente un cappotto interno, per il loro utilizzo non continuativo. Tuttavia le tue argomentazioni sono solidissime:)
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

Il riscaldamento lo spengono o attenuano? Se spengono proprio forse è meglio avere poca inerzia. C'è da dire una soluzione con controparete in laterizio non è estremamente meno inerziale che avere il cappotto esterno, visto che comunque hai forati da 20. Avessi una muratura portante il discorso sarebbe diverso.
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

il tipo di riscaldamento è opzionale, la muratura devo costituirla per procedere al calcolo dei carichi termici invernali;)
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

gli edifici ormai vanno progettati con gli impianti, non a parte
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

questa stratigrafia può andare? con riscaldamento di tipo continuativo con lieve attenuazione durante le ore notturne (edificio uso scolastico)
Allegati
Immagine.png
Immagine.png (78.2 KiB) Visto 4349 volte
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da arkanoid »

Due annotazioni:

- il mattone pieno ha una funzione particolare (acustica?) Usare un semipieno, un forato o un termolaterizio è da valutare.
- le componenti colla-cementizie del cappotto sono un po' diverse
redigere redigere redigere
reye
Messaggi: 35
Iscritto il: gio dic 13, 2012 13:08

Re: consigli stratigrafia tamponature esterne zona c (puglia

Messaggio da reye »

consiglieresti un altro tipo di isolante?
Rispondi