pratica inail o non pratica inail

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

pratica inail o non pratica inail

Messaggio da cavallo »

buonasera,
vi chiedo un parere:
due caldaie esistenti che servono due impianti esistenti indipendenti.
ora vogliono condizionare i locali e si poserà un unico gruppo frigo che allaccerà, tramite saracinesche, i due impianti.
in inverno i due impianti saranno quindi separati ma comunicanti tramite i tubi del gruppo frigo che saranno provvisti di saracinesche di intercettazione
in estate le caldaie saranno intercettate e i due impianti saranno uniti ed alimentati da un unico gruppo frigo.

l'impianto di riscaldamento è soggetto ad inail?

grazie
roming
Messaggi: 74
Iscritto il: dom ago 31, 2008 22:04

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da roming »

Ritengo che i singoli impianti siano di potenza inferiore ai 35 kW.

In questa ipotesi riterrei che se i due impianti possono essere connessi, anche per errore, in fase invernale dovresti fare la denuncia all'Inail. Se invece la connessione è a prova di errore (ma non saprei come) no.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da Tom Bishop »

Ora che li hai collegati la pratica è da fare e, ovviamente, devi dotare ciascun generatore di tutte le apparecchiature di sicurezza.
Tom Bishop
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da cavallo »

grazie delle risposte.
anche secondo me infatti alcune mere saracinesche da aprire e chiudere in estate e inverno non possono garantire che la somma delle potenze termiche degli impianti sia inferiore a 35 kW.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da Marzio »

.....Oppure fai partire due tubazioni distinte dal gruppo frigo d'inverno le intercetti e a monte delle due intercettazioni metti una derivazione a tee e a monte della derivazione una valvola tre vie con scarico in atmosfera, se per caso volessi mettere in collegamento i due impianti aprendo le due saracinesche il contenuto d'acqua dell'impianto andrebbe disperso attraverso la valvola tre vie....
Non so se mi sono spiegato e se può essere corretto come ragionamento, ma ho provato a rispondere in maniera diversa...
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da cavallo »

oppure installare uno scambiatore da 35 kW subito dopo l'uscita di una delle due caldaie?
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: pratica inail o non pratica inail

Messaggio da Marzio »

....si ma questo comporta costi maggiori, scambiatore, pompa sul secondario, pompa del primario forse scarsa da sostituire dipende dal modello e regolazione, per non parlare di perdita di efficienza e assorbimenti elettrici maggiori......tanto vale montare due tronchetti INAIL e fare la pratica.
Rispondi