Caso:sostituzione caldaia 100 kw in centrale termica, generatore modulare a condensazione composto da due caldaiette, calcolo secondo 13384/2 in pressione (in depressione non uscirebbe mai), canali fumo, collettore in CT in PPS, intubamento camino esistente con flessibile pps del 160.
Nel passaggio tra la ct e la canna fumaria, ho segnalato di mettere un collare tagliafuoco.
Mi sorge il dubbio dell'applicabilità della 10845, ma è riferita solo per caldaie inf. ai 35 kW giusto?La 7129 non è applicabile, ma mi chiedo se devo fare delle aperture di ventilazione della canna esistente, cioè lo sbocco logicamente è libero, ma la base, essendo interna all'edificio, viene un po complicato farla verso l'esterno.
E' necessario realizzare un condotto incombustibile che prenda aria dall'esterno nel punto basso della C.F.?
praticamente dall'intercapedine antincendio, dato che siamo a -2.5 dal piano di campagna.