Buonasera colleghi, vorrei chiedervi una cosa per la realizzazione di unacentrale termica quali sono le norm piu importanti oltre al dm del 1996 ?
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
Le norme CEI per gli impianti elettrici (64/8 e altre).
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
[quote="Terminus"]Le norme CEI per gli impianti elettrici (64/8 e altre).[/quoteTi faccio un esempio devo fare una centrale termica che ospita una caldaia da 75 kW, dentro la centrale 3*2 m cè l'impianto lettrico molto datato, cosa devo farci? Il D.M mi dice soltantoche l'impianto deve essere fatto secondo il dm 37/08 perciò faccio fare una dichiarazione di rispondenza all'lettricista giusto? e fine
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
In assenza di DICO puoi redigere una DIRI, prevista per gli impianti post 1990 ed ante 2008.
(attenzione che se l'impianto è sotto obbligo di progetto, la DIRI la deve redigere il professionista).
Se l'impianto è ante L.46/90 non dovresti neanche redigere la DIRI, in quanto non dovuta, ma dovresti certificare comunque l'idoneità dell'impianto ai sensi della L.186/68 (quindi conforme alle norme CEI dell'epoca).
Quanto sopra naturalmente solo se non modifichi/trasformi/ampli l'impianto esistente.
(attenzione che se l'impianto è sotto obbligo di progetto, la DIRI la deve redigere il professionista).
Se l'impianto è ante L.46/90 non dovresti neanche redigere la DIRI, in quanto non dovuta, ma dovresti certificare comunque l'idoneità dell'impianto ai sensi della L.186/68 (quindi conforme alle norme CEI dell'epoca).
Quanto sopra naturalmente solo se non modifichi/trasformi/ampli l'impianto esistente.
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
Terminus ha scritto:In assenza di DICO puoi redigere una DIRI, prevista per gli impianti post 1990 ed ante 2008.
(attenzione che se l'impianto è sotto obbligo di progetto, la DIRI la deve redigere il professionista).
Se l'impianto è ante L.46/90 non dovresti neanche redigere la DIRI, in quanto non dovuta, ma dovresti certificare comunque l'idoneità dell'impianto ai sensi della L.186/68 (quindi conforme alle norme CEI dell'epoca).
Quanto sopra naturalmente solo se non modifichi/trasformi/ampli l'impianto esistente.
Io l'impianto elettrico nonlo tocco nemmeno...
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08)
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
si... e poi c'è anche quella questione in cui viene richiesta la firma di un professionista iscritto agli albi ex 818 nel caso in cui l'impianto sia in attività soggetta a controlli di prevenzione incendi. Onestamente per gli impianti elettrici non so, ma per quelli a gas il modello della DIRI che aveva pubblicato il Ministero degli Interni con la circolare dell'anno scorso faceva questa precisazioneroberto.p ha scritto:attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08)
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
secondo me funziona così, almeno per il gas:
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
Poi ovviamente sul <35 kW UNI 7129/08
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
guardando la sezione impianti a gas del forum ho notato che un altro utente indicato questo progetto di norma:grifo68 ha scritto:ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
Poi ovviamente sul <35 kW UNI 7129/08
http://www.progettogas.it/wp-content/up ... _35_kw.pdf
a pagina 1 dice: "La presente norma sostituisce la UNI 7129, edizione 1972, relativamente agli apparecchi aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW."
quindi? fino a quando questo progetto di norma non diventerà norma si potrebbe usare la 7129/72?
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
hai ragione ... il DM 21/04/1993 che pubblica la UNI 7129/92 dice testualmente:ingpignolo ha scritto:guardando la sezione impianti a gas del forum ho notato che un altro utente indicato questo progetto di norma:grifo68 ha scritto:ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
Poi ovviamente sul <35 kW UNI 7129/08
http://www.progettogas.it/wp-content/up ... _35_kw.pdf
a pagina 1 dice: "La presente norma sostituisce la UNI 7129, edizione 1972, relativamente agli apparecchi aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW."
quindi? fino a quando questo progetto di norma non diventerà norma si potrebbe usare la 7129/72?
Art. 1.
Sono approvate e pubblicate, in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo):
1) UNI-CIG 7129 - Edizione gennaio 1992 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e manutenzione:
a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 – edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7
giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973, n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle
istallazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);
quindi la parte della 7129/72 che riguarda quella parte è ancora formalmente in vigore (anche se guardando sul sito dell'UNI quella norma risulta ritirata... boh, onestamente non so cosa dica la 7129/72, e soprattutto non so cosa dica di diverso rispetto al DM 12/04/96. Io comunque seguirei quello e dove eventualmente è carente verifico se ci sono altre normative... per esempio sullo scarico dei p.d.c. mi riferirei al D.Lgs. 152/06