a volte ho dubbi anche su come mi chiamo....
scarichi interni agli edifici .... (avrei tratti di 10m da inserire in platea)... ho sempre previsto pendenze minime dell'1%....ma visto che non ho spazi, secondo voi, posso spingerli a 0.5% e/o esiste un riferimento anche normativo?
grazie
scarichi verticali, pendenze?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
scarichi verticali, pendenze?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: scarichi verticali, pendenze?
se sono acque nere io in genere dò lo 1,5-2,0%
Re: scarichi verticali, pendenze?
io uso il manualetto geberit, disponibile anche sul loro sito, che fornisce tabelle per la scelta del diametro in base alla portata (ridotta) ed alla pendenza
comunque 0,5 % se son nere è pochino, i WC son più alti di quanto ? la ventilazione è fatta bene ? ci sono assiemem anche le saponate?
comunque 0,5 % se son nere è pochino, i WC son più alti di quanto ? la ventilazione è fatta bene ? ci sono assiemem anche le saponate?
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: scarichi verticali, pendenze?
grazie tutte belle domande:gararic ha scritto:io uso il manualetto geberit, disponibile anche sul loro sito, che fornisce tabelle per la scelta del diametro in base alla portata (ridotta) ed alla pendenza
comunque 0,5 % se son nere è pochino, i WC son più alti di quanto ? la ventilazione è fatta bene ? ci sono assiemem anche le saponate?
purtroppo sono nere;
le colonne arrivano dal piano primo e secondo (quindi a più +4m e +7m) poi si allacciano anche bagni al terra;
La ventilazione è primaria (non cè la secondaria);
Non ci sono saponate;
Infatti di per se non sono condizioni orribili, per questo ipotizzavo anche lo 0.5%
Il tutto è dimensionato con il manuale geberit (con tanto di foglietto excel fatto da me) .... però ho sempre il dubbio che geberit indica lo 0.5% solo per i tratti "interni ai bagni" poi passa al 1% per i tratti garage, cantinato ecc.. sembra come voler indicare che le dorsali orizzontali devo avere minimo 1%
Poi Normativamente mi ricordo che era possibile cmq utilizzare lo 0.5%
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!