L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

rend. medio stg. 400%?!

Messaggio da L'Enzo »

premessa: devo fare ACE in Piemonte, nuovo edificio.
Mi trovo nella L.10 fatta da altro tecnico, con riferimenti alla uni ts 11300-2 e software EC700 v.3 un rendimento medio stagionale per una pompa di calore aria/acqua del 400%, collegata a fan coil. Come ci è arrivato? Per me non ci si arriva... che ne pensate?

grazie

Enzo
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: rend. medio stg. 400%?!

Messaggio da Marzio »

Domanda.......c'è anche l'impianto fotovoltaico, magari sovradimensionato?
Se così fosse dalle mie parti, visto che ne posso tener conto si raggiungono rendimenti elevati, 150% anche 180%.
Il valore 400% mi sembra elevato, verifica la corrente assorbita anche degli ausiliari ovviamente.
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: rend. medio stg. 400%?!

Messaggio da L'Enzo »

no fotovoltaico.
Credo di aver trovato l'inghippo: non è una questione di ausiliari, è stata impostata la T di cut off a 3°C quindi la pompa lavora solo fino a quella T, quindi con rendimenti elevati, ma è chiaro che non è reale....
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: rend. medio stg. 400%?!

Messaggio da girondone »

poi si mettono là giacca!? :mrgreen:
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: rend. medio stg. 400%?!

Messaggio da L'Enzo »

non ci avevo mai pensato: prescrivere di tenere su la giacca ed il cappotto e progettare edifici in classe A++++