11300/4 punto 8.4.5 quota attribuita ai generatori a biomassa
Nel caso di sistemi bivalenti e polivalenti con fluido termovettore acqua la quota di energia utile fornita dai generatori a biomasa non può superare i valori riportati nei prospeti seguenti.Nel caso di edifici o porzioni di edificio (appartamenti) nei quali esista una zona termica servita sia da impianto centrale con generatore di calore alimentato da combustibili fossili sia un apparecchio alimentato da biomasse con fluido termovettore aria, la quota di energia termica utile fornita da biomassa non può superare i valorindicati nel prospeto 22 qualora iterminali di erogazione colegati al impianto centrale con generatore di calore alimentato da combustibili solidi siano forniti di dispositivi di regolazione individuale della temperatura ambiente.
Qualora tali dispositivi non siano presenti il contributo da biomasse deve essere
posto a zero.
Il prospetto 22
sistemi per riscaldamento con fluido termovettore aria da 2 valori
30% con biomassa a caricamento manuale e controllo manuale aria
50% con caricamento automatico e controllo aria
Che dite ? aggiungendo ad un impianto normale una stufa a pellet in zona giorno si possa ottemperate al 50% (ora solo 205) o ho persa la retta via
c
11300/4 punto 8.4.5 quota attribuita ai generatori a biomass
Moderatore: Edilclima
Re: 11300/4 punto 8.4.5 quota attribuita ai generatori a bio
205 cosa??ASTRO ha scritto:Che dite ? aggiungendo ad un impianto normale una stufa a pellet in zona giorno si possa ottemperate al 50% (ora solo 205) o ho persa la retta via
E' quasi semplice.
Hai sull'impianto generale la regolazione ambiente (VT sui radiaotori, temrostati per radiante)?
Ok. Allora se hai un impianto a biomassa che scalda l'aria, il suo contribuito al limte è quello indicato.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: 11300/4 punto 8.4.5 quota attribuita ai generatori a bio
Credo che intendesse 20%, ha mancato uno shift...SuperP ha scritto:205 cosa??
Piuttosto, al posto di combustibili solidi volevi scrivere fossili, dico bene? (non posseggo la norma e non posso verificare).
Re: 11300/4 punto 8.4.5 quota attribuita ai generatori a bio
Nella norma sta scritto solidi ma penso si siano sbagliati