Un locale sopra al piano di campagna, con fornelli a GPL, comunica tramite una scala con locale interrato. Posso lasciare la comunicazione mettendo uno scalino in muratura di 20cm davanti all'accesso della scala o devo proprio chiuderla in quanto non sono ammesse comunicazioni? grazie
LOCALE CUCINA A GPL COMUNICANTE CON LOCALE INTERRATO
Moderatore: Edilclima
Re: LOCALE CUCINA A GPL COMUNICANTE CON LOCALE INTERRATO
diciamo che trattandosi (immagino) di apparecchio di cottura < 35 kw il riferimento è la UNI 7131 (e quindi la 7129) che non danno alcuna indicazione in proposito. In realtà parlando di GPL bisogna avere cautela, ed applicare il concetto di "regola dell'arte" che sovrasta la norma. In casi del genere un aiuto lo da il DM 12/04/96 che pur trattando di apparecchi > 35 kw quando parla di GPL (gas con densità > 0,8) al punto 4.1.2.1 prevede che le aperture di aerazione distino non meno di 2 mt per apparecchi fino a 116 kw da aperture comunicanti con locali interrati. Io di solito (e vedo che i VVF fanno lo stesso... anzi forse viceversa ) applico questo concetto e se l'apparecchio è a 2 mt dalla scala non mi pongo problemi. Se è a meno, l'idea del muretto che devii l'eventuale fuga facendogli compiere un percorso non inferiore a quello previsto dalla norma (i famosi 2 mt) è buonaROBYLE ha scritto:Buongiorno,
Un locale sopra al piano di campagna, con fornelli a GPL, comunica tramite una scala con locale interrato. Posso lasciare la comunicazione mettendo uno scalino in muratura di 20cm davanti all'accesso della scala o devo proprio chiuderla in quanto non sono ammesse comunicazioni? grazie
Re: LOCALE CUCINA A GPL COMUNICANTE CON LOCALE INTERRATO
e in aggiunta può essere installato il rilevatore a pavimento?
Re: LOCALE CUCINA A GPL COMUNICANTE CON LOCALE INTERRATO
beh ogni azione che va in favore della sicurezza è cosa buona... anche se io mi fido poco dei rilevatori in ambito domestico, soprattutto nelle cucineKalz ha scritto:e in aggiunta può essere installato il rilevatore a pavimento?