Impianti elettrici centrali termiche

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, premetto che non sono un progettista elettrico e pertanto il mio quesito è puramente informativo. Parlando con alcuni elettricisti ho più volte sentito dire che i componenti dell'impianto elettrico in centrale termica, non devono trovarsi in una zona ove potrebbe aversi formazione di sacche di gas, quindi c'è la tendenza nell'installare lampade a parete oppure ricalate mediante pendinatura.
Quale sono i riferimenti normativi che impongono questa tipologia d'installazione?

P.S. Sono consapevole del fatto che le sacche di gas non dovrebbero formarsi (punto 4.1.2 - D.M. 12/04/96) ma prendiamo il caso di travi ricalate ove sulla base della Lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000 risulterebbe ammessa la formazione di una "minima sacca di gas"

Grazie
RV
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: Impianti elettrici centrali termiche

Messaggio da patri »

Vado un po' a memoria.
L'installazione che citi è eredità di una vecchia norma (CEI 64-2) che individuava alcune zone pericolose all'interno delle quali gli impianti dovevano avere caratteristiche particolari. Questa zona, per il gas metano, si estendeva a circa 50 cm al di sotto del soffitto o della ventilazione (con diverse casistiche) per cui le lampade venivano pendinate per stare fuori dalla zona stessa.
Dal 2001 questa norma è stata soppiantata dalla CEI 31-35 in diverse varianti che circoscrive le zone pericolose a quelle intorno alle sorgenti di emissione: di fatto, la maggior parte delle centrali termiche è divenuto luogo ordinario, anche se è necessario verificare sempre se c'è pericolo di esplosione.
Se vuoi altre info posso passarti dettagli più precisi tratti di articoli TNE.