Trasmittanza termica lineica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Luca75
Messaggi: 3
Iscritto il: mar giu 12, 2007 11:32

Trasmittanza termica lineica

Messaggio da Luca75 »

qualcuno sa indicarmi un esempio di calcolo numerico della trasmittanza termica lineica dovuta al ponte termico pilastro (80x30 cm) parete isolata (sp. 30 cm) ?
schwierig
Messaggi: 24
Iscritto il: mar lug 17, 2007 10:08
Località: Piemonte

Re: Trasmittanza termica lineica

Messaggio da schwierig »

Luca75 ha scritto:qualcuno sa indicarmi un esempio di calcolo numerico della trasmittanza termica lineica dovuta al ponte termico pilastro (80x30 cm) parete isolata (sp. 30 cm) ?
Qui trovi un esempio:
http://www.mc4software.com/newL10/newL10-05.pdf

Personalmente non sono del tutto convinto. Se leggi i post precedenti ti renderai conto che sulla questione dei ponti termici bisogna intrpretare, interpretare, interpretare ..... boh.

X Tigers:
A proposito, e' reperibile il tuo studio su come i vari SW calcolano i PT ?
Credo sarebbe molto utile a tutti... a buon rendere ;-)

--