A pieno carico, il dt tra aria e temperatura di evaporazione del fluido frigorigeno (in condizioni di equilibrio di vapore saturo) può andare da 10 a 15K, a seconda del dimensionamento, e cioè ad esempio con aria 7°90% (wb 6°C) la temperatura di evaporazione può essere tra -3°C e -8°C.
Batterie con alette a passi più stretti e una maggiore quantità di tubi beneficiano dell'estrazione del calore latente di condensazione dell'aria umida, ma ovviamente generano più brina.
Batterie più rade, rendono meno, ma fanno meno brina, e oltretutto l'accrescimento non si accavalla da aletta a aletta.
regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7783
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
no scusa, intendevo proprio il DT sul flusso di aria (cioè la portata d'aria viene dimensionata in modo che l'aria esterna entra nelle batterie a una temperatura T ed esce dalle batterie a una temperatura T'=T-DT)
PS: tra l'altro noto che la funzione ha un massimo in C, che derivando si ottiene per C=1+m*DT/2
PS: tra l'altro noto che la funzione ha un massimo in C, che derivando si ottiene per C=1+m*DT/2
- NoNickName
- Messaggi: 7783
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Il DT a cavallo della batteria lato aria, va da un 1/3 a 1/2 del DT tra aria e fluido frigorifero.
Puoi cmq fare il bilancio termico partendo da A e la portata d'aria della PDC.
Se E=50kW con C=2.5, P=20 e A = 35kW. Se m* = 10000m3/h e h=20kJ/Kg a 7°C 90%, dH = (20-x) kJ x 10000 Kg/h = 35kW = 126 MJ/h
126MJ/h / 10000 Kg/h quindi x= 12.6kJ/kg = 1.5°C 100% se non ho sbagliato a fare i conti
Quindi in questo caso il dt sarebbe 5.5K
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
è che la portata non è nota perchè stiamo facendo un ragionamento indipendente dalla taglia d'impianto
se il DT fosse diciamo 6 °C, sempre se ho fatto i conti giusti, la modifica proposta da arkanoid sarebbe conveniente soltanto scendendo a temperature esterne in cui l'impianto avesse un COP compreso tra 1 e 1,6 circa, sempre con una resa massima in termini di pochi % della potenza complessiva.
se il DT fosse diciamo 6 °C, sempre se ho fatto i conti giusti, la modifica proposta da arkanoid sarebbe conveniente soltanto scendendo a temperature esterne in cui l'impianto avesse un COP compreso tra 1 e 1,6 circa, sempre con una resa massima in termini di pochi % della potenza complessiva.
Ultima modifica di Ronin il mar ott 09, 2018 18:48, modificato 1 volta in totale.
Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Complimenti per l'analisi