scusate ma, in sintesi:
-scuola nuova costruzione
-piemonte
-per il 311 pareti perimetrali verticali da rispettare U 0,46 + 30% (la storia dei ponti termici corretti o no che fanno aumentre la U media della parete c' è solo per le ristrutturazioni vero? comma 2 all I 311?)
-piano stralcio qualità dell'aria: U da rispettare 0,35. sempre +30% o no?grazie
girondone ha scritto:scusate ma, in sintesi:
-scuola nuova costruzione
-piemonte
-per il 311 pareti perimetrali verticali da rispettare U 0,46 + 30% (la storia dei ponti termici corretti o no che fanno aumentre la U media della parete c' è solo per le ristrutturazioni vero? comma 2 all I 311?)
Secondo me i ponti termici vanno sempre considerati (fanno media) a meno che non siano "corretti" (praticamente quasi mai).
girondone ha scritto:
-piano stralcio qualità dell'aria: U da rispettare 0,35. sempre +30% o no?
Il +30% non l'ho visto da nessuna parte. Ma e te risulta che sia in vigore ?
quindi secondo te, se si può darsi del tu, faccio bene così:
- parete esterna da , sotto il limite del DCR (0,35)
- pilastri e solette cerco di correggerle e portarle a 0,35 + 15 %= 0,40, ovvero parete fittizia < 0,4, in modo da "non contarli" per la U media della parete
giusto?
all I del 311 punto 1 comma c) :per nuove costruzioni e ristrutturaz "pesanti"
ok, mi sono espresso male. Il 30% si applica alla verifica per il 311, e' la DCR che non prevede sconti. Se e' in vigore come megaing ha confermato, ti tocca stare sotto 0.35.
quindi secondo te, se si può darsi del tu, faccio bene così:
- parete esterna da , sotto il limite del DCR (0,35)
- pilastri e solette cerco di correggerle e portarle a 0,35 + 15 %= 0,40, ovvero parete fittizia < 0,4, in modo da "non contarli" per la U media della parete
giusto?