Quesito:Ristrutturazione di fabbricato residenziale; unica modifica è l'apertura di una finestra nella muratura esterna con chiusura di un'altra. Devo andare a verificare la trasmittanza di tutta la parete sulla quale si interviene, o solo sulla porzione di muro che si va a creare?
Dovendola isolare dall'interno può essere idoneo l'utilizzo del sughero? Altre idee?
Grazie!!!!
CHIUSURA-APERTURA FINESTRA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
Re: CHIUSURA-APERTURA FINESTRA
Non c'è nessuno che mi aiuta??? ...è un pò urgente!
Grazie
Grazie
Re: CHIUSURA-APERTURA FINESTRA
ChiaraSilvia ha scritto:Quesito:Ristrutturazione di fabbricato residenziale; unica modifica è l'apertura di una finestra nella muratura esterna con chiusura di un'altra. Devo andare a verificare la trasmittanza di tutta la parete sulla quale si interviene, o solo sulla porzione di muro che si va a creare?
Dovendola isolare dall'interno può essere idoneo l'utilizzo del sughero? Altre idee?
Grazie!!!!
Io verificherei la trasmittanza media di tutta la parete, comprensiva della modifica, non mi convince il verificare solo la piccola parte modificata, poco applicabile la verifica.
In questi casi sono comodi come dice Tagio i pannelli di cartongesso preassiemati con isolante e barriera vapore incorporati.
Ciao
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
che saranno, 1,5-2mq di nuova parete?
se metti due strutture diverse, poi che ti metti a fare, a verificare anche il ponte termico sul perimetro della finestra che non c'è più?
chiedi al tecnico comunale cosa vuole che fai e verifichi (alle volte sanno trovare delle buone soluzioni...).
MC
se metti due strutture diverse, poi che ti metti a fare, a verificare anche il ponte termico sul perimetro della finestra che non c'è più?
chiedi al tecnico comunale cosa vuole che fai e verifichi (alle volte sanno trovare delle buone soluzioni...).
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: CHIUSURA-APERTURA FINESTRA
così ti risultano 60cm di isolamento!!maxis ha scritto: Io verificherei la trasmittanza media di tutta la parete, comprensiva della modifica,
Parete non isolata S= 25m2 U=1
Nicchia S= 1m2 U=???
Ponti termici L=10m U=0,67*.12*deltaT
Totale S=26m2 U=0,46
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: CHIUSURA-APERTURA FINESTRA
OK, ma cosa faresti, che senso può avere verificare rappezzi di struttura con altri vecchi facenti parte della stessa parete , per lo meno bisognerebbe fare una cosa un pò uniforme.SuperP ha scritto:così ti risultano 60cm di isolamento!!maxis ha scritto: Io verificherei la trasmittanza media di tutta la parete, comprensiva della modifica,
Parete non isolata S= 25m2 U=1
Nicchia S= 1m2 U=???
Ponti termici L=10m U=0,67*.12*deltaT
Totale S=26m2 U=0,46
Credo che con un buon cappotto interno in questo caso si possano risolvere una buona parte dei problemi.
Come fai a correggere alcuni ponti termici in un intervento del genere, quando tutte le strutture non sono isolate ?
Io cerco di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte.
Se hai qualche parere è ben accetto.