Fare efficienza con le formule
Moderatore: Edilclima
Fare efficienza con le formule
Nuova palazzina termoautonoma.. tutta in pompa di calore..
Faccio i calcoli secondo UNI 10348 delle pdc.. tutto ok, ma spetta, verifichiamo Eres 50% acs come dice il decreto romani.
Studia il foglio di EC.. porca pupazza, non torna.
Ma che problema c'è.
Proviamo a fare i calcoli con la UNI TS 11300-4, la bozza implementata... Urca, non ho tutti i dati!! Ma spetta, c'è un pulsante Calcolo semplificato (procedura ufficiosa by EC).
Ecco, bene. Il rendimento globlale medio stagionale dell'acs cresce del 20% almeno.
Soddisfatta anche la direttiva RES.
PS: per il riscaldamento ho tenuto la formula della 10348.. andare in classe A+ per il rendimento globale medio stagionale della pdc in riscaldamento di circa 230% non mi piaceva.. meglio stare in A con il 170%
Faccio i calcoli secondo UNI 10348 delle pdc.. tutto ok, ma spetta, verifichiamo Eres 50% acs come dice il decreto romani.
Studia il foglio di EC.. porca pupazza, non torna.
Ma che problema c'è.
Proviamo a fare i calcoli con la UNI TS 11300-4, la bozza implementata... Urca, non ho tutti i dati!! Ma spetta, c'è un pulsante Calcolo semplificato (procedura ufficiosa by EC).
Ecco, bene. Il rendimento globlale medio stagionale dell'acs cresce del 20% almeno.
Soddisfatta anche la direttiva RES.
PS: per il riscaldamento ho tenuto la formula della 10348.. andare in classe A+ per il rendimento globale medio stagionale della pdc in riscaldamento di circa 230% non mi piaceva.. meglio stare in A con il 170%
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Fare efficienza con le formule
@SuperP
Scusa ma dove lo trovo il foglio EC in attesa dell'aggiornamento in consegna a Luglio? Anche la procedura ufficiosa dove la trovo? Io uso la versione di EC700 3.3.3
Grazie!
Scusa ma dove lo trovo il foglio EC in attesa dell'aggiornamento in consegna a Luglio? Anche la procedura ufficiosa dove la trovo? Io uso la versione di EC700 3.3.3
Grazie!
Tom Bishop
Re: Fare efficienza con le formule
Non ha senso certificare l'edificio. Bisognerebbe certificare l'involucro... sempre + convinto.giotisi ha scritto:
Non è possibile che lo stesso edificio, al variare degli impianti e al variare delle formule di calcolo, cambi 2 classi!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Fare efficienza con le formule
Amen.SuperP ha scritto:Non ha senso certificare l'edificio. Bisognerebbe certificare l'involucro... sempre + convinto.giotisi ha scritto:
Non è possibile che lo stesso edificio, al variare degli impianti e al variare delle formule di calcolo, cambi 2 classi!
Già l'energia primaria in condizioni standard posta come unico vincolo da rispettare per edifici nuovi senza porre
paletti intermedi in U, eta ecc. è una vac....a (negli extra-residenziali poi...certi obrobri per far tornare le verifiche).
Questo settore è ormai ammorbato da formule sembre più cervellotiche che cercano di sommare le mele con le pere,
che cercano di calcolare di tutto con ipotesi sempre più strampalate allonatanandosi sempre di più dai reali obbiettivi da perseguire.
Il titolo del 3d è perfetto....questa è termotecnica creativa.
La finanza creativa punta alla moltiplicazione dei profitti con formule astruse basate sul calcolo delle probabilità
La termotecnica sta seguendo la stessa strada...tramite formule che rasentano quasi l'assurdo si sceglie in quale classe
enegertica ricadere e progettare un impianto che sulla carta consuma pochissimo ma nella realtà costa moltissimo (sicuro) in compenso è di difficile gestione è consuma un botto.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Fare efficienza con le formule
CasaClima docet; comincia a disperdere poco, poi vediamo come lo produci.
ps. cominciamo anche a pensare seriamente all'estivo che sta incidendo in modo sostanziale sui costi ?
ps. cominciamo anche a pensare seriamente all'estivo che sta incidendo in modo sostanziale sui costi ?
Re: Fare efficienza con le formule
giotisi ha scritto:CasaClima docet; comincia a disperdere poco, poi vediamo come lo produci.
ps. cominciamo anche a pensare seriamente all'estivo che sta incidendo in modo sostanziale sui costi ?
amen
-
- Messaggi: 2724
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Fare efficienza con le formule
E' una tristezza ma è così .... ormai dobbiamo fare gli azzeccagarbugli per tirare la prestazione energetica da tutte le parti in base alla varie esigenze....
Re: Fare efficienza con le formule
Tom Bishop ha scritto:
Scusa ma dove lo trovo il foglio EC in attesa dell'aggiornamento in consegna a Luglio? Anche la procedura ufficiosa dove la trovo? Io uso la versione di EC700 3.3.3
????
riccardo - affetto da superbonus
Re: Fare efficienza con le formule
Scusate ma io sono all'antica e non mi piace seguire le mode.
Ho un libro dell'Ingegner Coniglio del 1981. Li si indicava come parametro da perseguire una trasmittanza di 0,3 W/m2K come limite massimo consigliato.
Oggi siamo alle prese con palazzi vetrati e sistemi di controllo ipersoficticati, con conseguente manutenzione e costi di guasto per ridurer un po' gli sprechi energetici.
E' tutta una VACC..TA!! dobbiamo usare sempre più compoennetic he almeno facciamo girare l'economia e i OO alla gente.
Ho un libro dell'Ingegner Coniglio del 1981. Li si indicava come parametro da perseguire una trasmittanza di 0,3 W/m2K come limite massimo consigliato.
Oggi siamo alle prese con palazzi vetrati e sistemi di controllo ipersoficticati, con conseguente manutenzione e costi di guasto per ridurer un po' gli sprechi energetici.
E' tutta una VACC..TA!! dobbiamo usare sempre più compoennetic he almeno facciamo girare l'economia e i OO alla gente.
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: Fare efficienza con le formule
La procedura ufficiosa è nelle pompe di calore pr UNI 11300-4, Calcolo Semplificato.Tom Bishop ha scritto:Io uso la versione di EC700 3.3.3
Del discorso di luglio... senti loro
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Fare efficienza con le formule
Grazie. Ho visto che nel frattempo hanno reso disponibile la versione 4 di EC700
Tom Bishop