Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno, mi trovo ad affrontare un ampliamento di una civile abitazione (edificio singolo), inferiore al 20%. Quali adempimenti dovrò predisporre?
Solitamente procedo ai fini termici, con la redazione di schede tecniche relative ai componeneti opachi e a quelli finestrati, dalle quali si evincano per i primi trasmittanza termica (media), massa superficiale (trasmittanza termica periodica), mancata presenza di fenomeni di condensa ecc. Per i componenti finestrati, mi limito a trasmittanza minima richiesta e coefficiente solare (se maggiore di 0.5 relazione sui sistemi schermanti, ecc.). Per quanto riguarda la parte impiantistica, trattasi di impianto in derivazione da esistente quindi prevedo testine termostatiche e basta, il tutto completato da una breve relazione introduttiva. Con questo penso di adempiere agli obblighi imposti dal D.P.R. 59/09 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l'acustica invece la cosa è un po' più nebulosa sarà anche perchè il DPCM 5/12/97, lascia molto spazio all'interpretazione. Avrei però trovato una nota del Ministero dell'Ambiente del 09/03/1999 ove viene riportata la seguente dicitura: "non sono soggetti all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione...." .
Quindi per un semplice ampliamento niente acustica?

Saluti
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Messaggio da gatto_prando »

per quanto rigurda l'isolamento trovi scritto tutto nell'articolo 3 e nell'Allegato I del dlgs 192/05 come integrato/sostituito dal dlgs 311/06 e dpr 59/09..

trovi il testo coordinato qui: http://www.edilclima.it/it/download.php ... Fid%3D8098

per quanto riguarda l'acustica invece non saprei dirti...
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Messaggio da VALDA80 »

Quanto ho elencato non è altro che quanto richiesto dall'Art. 3 del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii.
L'incognita resta l'acustica!
ponca
Messaggi: 5707
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Messaggio da ponca »

Purtroppo il DPCM 5/12/97 non è molto chiaro ma io chiedo sempre che tutti i componenti edili e i serramenti di nuova realizzazione abbiano caratteristiche idonee a garantire il rispetto del DPCM, anche nel caso di ampliamenti < 20%. Non saprei darti un riferimento legislativo, ma mi sembra logico (per certi versi un ampliamento è sempre assimilabile alla nuova costruzione) e soprattutto in questa materia preferisco cautelarmi.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifiche termo-acustiche ampliamenti <20%

Messaggio da SuperP »

SITEC ha scritto:Quanto ho elencato non è altro che quanto richiesto dall'Art. 3 del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii.
L'incognita resta l'acustica!
SE sei in lombardia c'è la l.r.
Altrove e anche in lombardia, vedi le nta della zonizzazione.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/