LAMDA DI PROGETTO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da ASTRO »

Buon giorno a tutti
Secondo voi il lamda di "progetto dichiarato" dalla ditta produttrice del dato pannello isolante e calcolato dalla stessa con la DIN tedesca è da considerarsi valido in italia ? o meglio procedere come solito con lamda dichiarata maggiorato secondo UNI ? (vedi greypor X)
grazie a tutti
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da HUGO »

A mio parere:
Se l'azienda è certificata ISO 9000 (controlli sul 90% della produzione) puoi utilizzare il valore dichiarato.
Se non lo è visto che è calcolato con la DIN tedesca puoi incrementarlo di un 5 % per sicurezza.
In mancanza di altro vale la UNI 10351.
La UNi 10456 la lascerei perdere.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
girondone
Messaggi: 12824
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da girondone »

auguri...
se entri in sto labirinto non ne esci..
ne abbiamo parlato parecchio... ma come alsolito io non ne ho ricavato quasi nulla.. solo dubbi....
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da SuperP »

esagerato.. :lol: :lol:
devi solo partire da un valore dichiarato, applicare prima la 10456 e poi le norme di prodotto..
ma poi ti accorgi che a volte mancano i dati (le norme di prodotto), poi non si capisce che condizioni al contorno usare.. poi..
consiglio. Per gli isolanti sintetici.. usa lambda D se a cappotto, se interno aumentala di 0.002
lascia fare i farmacisti ai farmacisti.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12824
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da girondone »

si si infatti alla fine per i cappotti vado di lamdad
il prob è con gli altri isolanti senza norma di prodotto.....

per la cronaca in germania....
se un prodotto è marchiato ce fanno lamdad + x % (non ricordo ora le cifre)
se invece è marchiato ce ed anche U (con due puntini sopra) la magggiorazione è minore.....

semplice no?
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: LAMDA DI PROGETTO

Messaggio da ASTRO »

Ottimo, perfetto come al solito siamo alle solite
riporto per tutti se magari puo venir utile quanto riportato nel sito dell'ANIT

ciao a tutti e buona festa per domani (per chi la fà)

Cosa è il λ?
Il λ è la conducibilità termica di un materiale. Si misura in W/mK. Esprime l’attitudine di un materiale omogeneo a trasmettere il calore.

Qual è il valore di λ che deve essere utilizzato per gli isolanti nei calcoli previsti dalla normativa sul risparmio energetico?
Per i materiali in regime di marcatura CE il valore di λ da utilizzare è quello dichiarato, eventualmente corretto per particolari condizioni d’opera (temperatura e umidità) con il metodo prescritto nella norma UNI EN ISO 10456. Il software Pan 5.0.1 consente di calcolare il lambda di progetto in funzione della temperatura di progetto del materiale che può essere maggiore o minore del valore di test pari a 10°C.

I valori di maggiorazione m contenuti nella norma UNI 10351 possono essere applicati ai λ dichiarati?
No. I valori di maggiorazione m possono essere applicati solo ai valori di λ contenuti nella UNI 10351. Per correggere per condizioni d’opera particolari per temperatura e umidità i valori di λ dichiarato si utilizza la norma UNI EN ISO 10456.

I valori generici prescritti nella UNI 10351 possono essere utilizzati?
I valori generici di λ contenuti nella norma UNI 10351 possono essere utilizzati in due casi:

•Fasi di progetto preliminare o di calcolo di massima
•Materiali già in opera di cui non si conoscono le caratteristiche
Rispondi