estrazioni bagno cieco

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

estrazioni bagno cieco

Messaggio da jugulo »

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente."

Ma c'è un rifermento normativo?
Sul regolamento di igiene del mio comune non è indicato niente?

Grazie mille
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da arkanoid »

10339 prospetto III
redigere redigere redigere
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da Marzio »

arkanoid ha scritto:10339 prospetto III
aggiungerei regolamento di Igiene o di contattare la tua AUSL di competenza, perchè ogni tanto si inventano di limiti interni diversi dalle norme.....
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da jugulo »

Ma nel prospetto II si parma di 4 vol/h o 8 vol/h...
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da gararic »

in veneto pere-sempio le asl fanno riferimento alla circolare regionale che prescrive i 10 vol/ora
riccardo - affetto da superbonus
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da jugulo »

Ragazzi qualcuno sa come comportarsi in emilia?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da arkanoid »

senti l'asl
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da Esa »

Se ascolti gli "esperti VMC", ti consiglieranno qualche decina di mc/h in continuo.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da arkanoid »

Normalmente adotto 10 volumi/ora, se l'asl ha un requisito specifico si toglie il dubbio.
redigere redigere redigere
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da L'Enzo »

[quote="arkanoid"]Normalmente adotto 10 volumi/ora, se l'asl ha un requisito specifico si toglie il dubbio.[/quote]

si va bene le richieste ASL per la progettazione di massima, ma nei calcoli energetici, se usi 10 v/h in continuo oltre a non avere nessun senso pratico, i tuoi edifici saranno tutti in classe G.
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da Esa »

"si va bene le richieste ASL per la progettazione di massima, ma nei calcoli energetici, se usi 10 v/h in continuo oltre a non avere nessun senso pratico, i tuoi edifici saranno tutti in classe G."
Dimensiona l'impianto per 10 vol/h così risolvi il problema pratico (igiene, odori, ecc.), poi installa un potenziomentro e dichiara che il ricambio è di 0,3 vol/h.
Così avrai la classe B.
Che ossessione progettare con le classi!
Lasciamo che le classi le decidano i certificatori.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da arkanoid »

e che me frega a me della classe? Se l'asl vuole 10 volumi ora io devo fare 10 volumi/ora, che si fotta la certificazione.
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: estrazioni bagno cieco

Messaggio da gararic »

10 vol ora in un bagnetto (solo quando c'è presenza di persone) non credo possa sballare la clasee energetica dell'edificio !
riccardo - affetto da superbonus