COP PDC

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: COP PDC

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Dimmi chi è, e faccio una verifica. A occhio mi sembra improbabile.
Quando mi arriva il data book te lo mostro.
Anche Mitzubishi Zubadan ha un comportamento analogo, a memoria.. Mai usati, quindi lo ricordo per sentito dire (qui bisogna specificare senò ti danno dell'asino).
Questa frase non ha senso.
Hai ragione, ho scritto una cosa senza senso.
Volevo dire.. Mai monitorato, per un progetto di un edificio del quale è noto il fabbisogno termico mensile, la potenza erogata dalla pompa di calore installata (misuri portata e DT) al variare della T esterna??
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: COP PDC

Messaggio da NoNickName »

Mai monitorato, per un progetto di un edificio del quale è noto il fabbisogno termico mensile, la potenza erogata dalla pompa di calore installata (misuri portata e DT) al variare della T esterna??
Era la risposta che ti dicevo sopra. Le società gestione calore sicuramente questi dati ce li hanno, ma non li pubblicano.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: COP PDC

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Le società gestione calore sicuramente questi dati ce li hanno, ma non li pubblicano.
Quindi voi come produttori, non l'avete fatto come casi studio.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: COP PDC

Messaggio da Manofthemoon »

La zubadhan da ad ogni temperatura la stessa resa termica, quello che cambia è l'assorbimento elettrico.
Cioè se è da una macchina da 10 kWT a + 5 °C, darà anche 10 kWT a -10 ma con un alto assorbimento elettrico.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: COP PDC

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:La zubadhan da ad ogni temperatura la stessa resa termica, quello che cambia è l'assorbimento elettrico.
Certo man.. i principi della termodinamica sono rispettati (ed è quello che ho scritto io).
Quel che ho visto al corso però era una curva di potenza (non di COP) che ben si relazionava alla curva (linea) del fabbisogno termico degli edifici, diversamente da molte altre pompe di calore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: COP PDC

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Le società gestione calore sicuramente questi dati ce li hanno, ma non li pubblicano.
Quindi voi come produttori, non l'avete fatto come casi studio.
No, perchè dipende dall'efficienza dell'involucro.
La zubadhan da ad ogni temperatura la stessa resa termica, quello che cambia è l'assorbimento elettrico.
Cioè se è da una macchina da 10 kWT a + 5 °C, darà anche 10 kWT a -10 ma con un alto assorbimento elettrico.
Al limite il contrario. A -10°C assorbirà meno che a +5°C, quindi nella realtà è una pdc da 20kWt a +5 che rende 10kWt a -10°C.
Così sì.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: COP PDC

Messaggio da Manofthemoon »

no no rende sempre 20 kW Termici
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: COP PDC

Messaggio da NoNickName »

Manofthemoon ha scritto:no no rende sempre 20 kW Termici
Allora è sbagliato il grafico. Dovrebbe essere una linea retta orizzontale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: COP PDC

Messaggio da Manofthemoon »

io non ho guardato l grafico, ho solo detto come funziona la zubadhan
;)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: COP PDC

Messaggio da NoNickName »

Manofthemoon ha scritto:io non ho guardato l grafico, ho solo detto come funziona la zubadhan
;)
Hai detto quello che ti hanno spiegato della zubadhan. Che sicuramente non può funzionare così.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”