un caso da risolvere

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mattex
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ott 28, 2011 19:41

un caso da risolvere

Messaggio da Mattex »

Salve a tutti! Son stato chiamato da un mio collega che fa assistenza tecnica caldaia per risolvere un problema di una piccola centrale termica in una villetta. Il riscaldamento è fatto in pannelli a pavimento e più precisam 100mq al piano terra e circa 70 al primo piano. Il problema è che la caldaia ( una 35KW a condensaz Ariston ) non riesce a portare in temperatura questi pannelli. La caldaia è collegata a ad un sepcoll Caleffi ( separatore idraulico + collettore) con 2 circolatori un grunfos 25/80 per il primo piano e un salmson 32/63 per il piano terra. A mio parere il problema sta proprio in questi 2 circolatori che con la loro elevata portata ( tot siam sui 4,5mc/h tot, entrambe i circolat a velocità 1 ) impediscono al circolatore della caldaia ( 1.5 mc/h ) di scaricare la sua portata d'acqua ..perchè il bruciatore si accende e poi spegne in continuo e alle mandate delle pompe l'acqua è tiepidina quindi deduco miscelata.
Per risolvere la situazione avevo pensato ad uno scambiatore a piastre ( un zilmet 250 a 30 piastre ) almeno da separare i 2 circuiti con nel primario la caldaia e nel secondario i 2 circolatori che spingon dai ritorni dentro lo scambiatore. Nella sua scheda tecnica è riportato che supporta al max 4,5 mc/h per ogni circuito quindi son dentro. Oviaente separandolo nel circuito secondario metterò un vaso d'espansione e valvola di sicurezza.... Ho pensato male?
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me hai aria nell'impianto che non sta circolando. Che dT hai tra andata e ritorno?
Tom Bishop
Mattex
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ott 28, 2011 19:41

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Mattex »

Ciao che ci sia aria è improbabile, ho fatto sfiatare ad uno ad uno ogni anello il delta t in caldaia è di 10°. La cosa che mi sorprende è che è impostata in alta temperatura, cioè sul primario del sepcoll spara sui 70 gradi, mentre alle pompe ne usciranno circa 30. Andando a vedere i collettori nella mandata segnano appunto sui 30 e i ritorni all'incirca 15 ( tutti i misurat di portata sono sui 2litri/ora ) ed è stato acceso già da una settimana, mi ha detto il cliente. La caldaia si accende, va a 70 e poi si spegne, in poco più di un min scendea 40 per poi riaccendersi...una cosa non normale a mio parere..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un caso da risolvere

Messaggio da NoNickName »

Mattex ha scritto:La caldaia si accende, va a 70 e poi si spegne, in poco più di un min scendea 40 per poi riaccendersi...una cosa non normale a mio parere..

Normale è normale... secondo me non sta funzionando a dovere il separatore idraulico. Le portate sono indipendenti, proprio in virtù del separatore, quindi non c'entra niente quanto portano i circolatori sul primario e sul secondario.
Però non scambia massa (tanto è vero che l'acqua del secondario dici che è tiepidina), perché praticamente la caldaia gira su se stessa.
Io farei un'ispezione al sepcoll.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

Per sapere se il compensatore lavora bene dovresti dare le temperatura mandata e ritorno a monte e a valle dello stesso, oltre alle portate (che puoi valutare sulla curva dei circolatori).

Lo scambiatore non aiuta certamente.

2l/ora sui flussimetri? saranno 2 litri/minuto = 120l/h che per un circuito ci sta.

Dipende poi da come è lo schema di centrale.. hai miscelatori (mandata a 70°C)? A me è capitato un problema con i collettori a spillamento.. Non scaldava!
Magari hai dei bypass che non funzionano e mandano in spegnimento la caldaia..

Cmq deve scaldare.. 35kW per 170m2 di banane ne ha, quindi il problema è macroscopico (ma da trovare).
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un caso da risolvere

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:35kW per 170m2 di banane ne ha, quindi il problema è macroscopico (ma da trovare).
Sono d'accordo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: un caso da risolvere

Messaggio da arkanoid »

Il sepcoll è collegato correttamente? Fatti mandare una foto del collettore e delle pompe. Secondo me il problema può stare solo lì.
redigere redigere redigere
Mattex
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ott 28, 2011 19:41

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Mattex »

si le portate son 2 litri al min mi son espresso male :lol: il sepcoll l'ho smontato ed è tutto libero, ma non so se avete presente com'è quello compatto della caleffi che ha il separatore e collettore tutto in un blocco ed è bello grosso eh ha lentrata primario a 1"1/4 e ben 8 uscite da 1" ovvero 4 mandate e 4 ritorni + 2 fori da 1/2" per lo sfiatino automatico e per la valvola di scarico, le pompe erano posizionate sulle mandate agli impianti una grunfos 25/80 ( da 9mc/h max ) e una salmson da 7 mc/h. leggendo la scheda tecnica del sepcoll esso ha un max di 2.5mc/h nel primario e ben 6mc/h totali nel secondario. Mettendo le pompe alla prima velocità ( e quindi nelle portate ci stiamo dentro di brutto ) stesso risultato. Mandata della caldaia che va a 70 gradi e poi scende pian piano fino a 35...con le mandate tiepidine...a mio avviso miscela. Mettendo invece uno scambiatore a piastre da almeno 35 KW separo gli impianti e questo problema deve sparire. Leggendo lo schema idraulico di quest'ultimo è meglio posizionare i circlatori sui ritorni e spingerci dentro x abbattere direttamente la resistenza delle piastre. Ma così facendo le zone da 2 diventano una xchè si che i ritorni hanno ciascuno la sua pompa ma entrambe spingono insieme dentro lo scambiatore e e mandate non hanno nulla.... 2 elettrovalvole che quando chiudono spengono il proprio circolatore sul ritorno , almeno quando chiudono entrambe il circuito secondario si blocca...ma è un'impianto a pannello mica a radiatore ...i 2 termostati son di quelli a manopola della fantini cosmi...quelli proprio base...
robvi
Messaggi: 359
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Re: un caso da risolvere

Messaggio da robvi »

se il piano terra è di 100 mq, avrai circa 8-10 circuiti, con 120 l/h cadauno, fanno 1200 l/h. Che te ne fai di una pompa da 4500 o 6000 l/h alla prima velocità?
Devi ridurre le portate del secondario (non strozzando il circuito, ma cambiando le pompe e mettendole magari elettroniche se hai le testine sui singoli circuiti).
Mettere uno scambiatore al posto del separatore, secondo me non serve a nulla (i circuiti sono già separati essendoci appunto un "separatore").
Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: un caso da risolvere

Messaggio da soloalfa »

con 1200 l/h in "prima" la pompa lavora con 2,5 mca di prevalenza. non dovrebbe essere questo il problema.

La prima cosa stupida che mi viene in mente è guardare come sono impostati i termostati.
La seconda è la portata dei circuiti.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Zannabianca »

Scusa, non parli di miscelatori: ci sono o no?
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: un caso da risolvere

Messaggio da mau1969 »

stesso problema, risolto con scambiatore...
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

mau1969 ha scritto:stesso problema, risolto con scambiatore...
Mah.. Il separatore se correttamente funzionante, funziona come uno scambiatore.. anzi meglio (dato che non ha perdite di carico).

Può essere che il circolatore di caldaia sia impostato troppo alto e che non permetta la separazione..
cmq chiama caleffi, esponi il caso e poi dicci
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un caso da risolvere

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
Mah.. Il separatore se correttamente funzionante, funziona come uno scambiatore.. anzi meglio (dato che non ha perdite di carico).
Non esageriamo... :lol:
Mitizzare un tubo con quattro attacchi mi sembra eccessivo. :wink:
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Mitizzare un tubo con quattro attacchi mi sembra eccessivo. :wink:
E' un tubo con 4 attacchi, da progettare o scegliere a catalogo, che fa quel che deve fare... e tanto è che alcune marche importanti della condensazione, lo mettono, giustamente, come obbligatorio per incrementare l'efficienza energetica (lavorando loro su un DT 20°C al primario).
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Augusto »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Mitizzare un tubo con quattro attacchi mi sembra eccessivo. :wink:
E' un tubo con 4 attacchi, da progettare o scegliere a catalogo, che fa quel che deve fare... e tanto è che alcune marche importanti della condensazione, lo mettono, giustamente, come obbligatorio per incrementare l'efficienza energetica (lavorando loro su un DT 20°C al primario).
Io non penso che sia per incrementare l'efficienza, ma piuttosto per non danneggiare i loro prodotti che hanno, evidentemente, delle limitazioni riguardo a salti termici e portate.
Augusto 44
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

Augusto ha scritto:Io non penso che sia per incrementare l'efficienza, ma piuttosto per non danneggiare i loro prodotti che hanno, evidentemente, delle limitazioni riguardo a salti termici e portate.
niet.
per avere un dt20°c sempre, serve il separatore..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Augusto »

[/quote]
niet.
per avere un dt20°c sempre, serve il separatore..[/quote]

E se il dt diventasse 30 o 35 °C cosa potrebbe succedere? Forse la caldaia non lo sopporterebbe? Quindi se non si mette il separatore la caldaia potrebbe danneggiarsi.
Mentre prodotti che non hanno limitazioni del genere, possono tranquillamente funzionare senza separatore.
Augusto 44
Mattex
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ott 28, 2011 19:41

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Mattex »

risolto, sostituendo con 2 pompe salmson 32/53 in prima velocità( una per zona ) e uno scambiatore a piastre da 30 kw. La caldaia non si accende o spegne più, sempre accesa e modula.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un caso da risolvere

Messaggio da NoNickName »

Come previsto, era il sepcoll il nodo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: un caso da risolvere

Messaggio da girondone »

ok.... Quindi il prob era che miscelava?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

Augusto ha scritto:Mentre prodotti che non hanno limitazioni del genere, possono tranquillamente funzionare senza separatore.
Il bruciatore è progettato per supportare DT 20°C anche con portate bassissem. Nota la formula P= Q*m*DT, la pompa sul primario fissa DT e modula su Q.
E quel DT 20°C sul primario c'è sempre.

Poi sull'utilità dei separatori, secondo me, non c'è tanto da dire.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: un caso da risolvere

Messaggio da SuperP »

Mattex ha scritto:risolto, sostituendo con 2 pompe salmson 32/53 in prima velocità( una per zona ) e uno scambiatore a piastre da 30 kw. La caldaia non si accende o spegne più, sempre accesa e modula.
La causa?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Mattex
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ott 28, 2011 19:41

Re: un caso da risolvere

Messaggio da Mattex »

la causa è che magari quel sepcoll aveva qualche difetto, in pratica miscelava la mandata della caldaia con i ritorni dell'impianto