Devo ferificare il dimensionamento di una impianto esistente in un albergo che ha fan-coil che lavorano a due tubi sia in caldo che in freddo.
Mi sapete dire per cortesia le temperature di progetto e i DT di riferimento ?
Se per i caloriferi è ragionevole avere 70° (mandata) -50° (ritorno) per impianto a fan-coil ????
Se avessi in centrale termica anche la produzione di ACS centralizzata per tutto l'albero è opportuno inserire una valvola a tre vie miscelatrice o deviatrice ? e dove ?
TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Moderatore: Edilclima
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Se fanno anche freddo, secondo me basta 50/45°C.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
caldo 50/45
freddo 7/12
sanitario dipende...
freddo 7/12
sanitario dipende...
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Puoi anche mettere una pompa termostatata sulla terza via di un T.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
nel senso?
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Produzione acqua calda tecnica, con accumulo sanitario in derivazione. La pompa in derivazione termostatata sulla temperatura dell'acqua sanitaria.
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”