TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da gandalf »

Devo ferificare il dimensionamento di una impianto esistente in un albergo che ha fan-coil che lavorano a due tubi sia in caldo che in freddo.
Mi sapete dire per cortesia le temperature di progetto e i DT di riferimento ?
Se per i caloriferi è ragionevole avere 70° (mandata) -50° (ritorno) per impianto a fan-coil ????

Se avessi in centrale termica anche la produzione di ACS centralizzata per tutto l'albero è opportuno inserire una valvola a tre vie miscelatrice o deviatrice ? e dove ?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da SuperP »

Se fanno anche freddo, secondo me basta 50/45°C.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da mau1969 »

caldo 50/45
freddo 7/12
sanitario dipende...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7900
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da NoNickName »

Puoi anche mettere una pompa termostatata sulla terza via di un T.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da Kalz »

nel senso?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7900
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Messaggio da NoNickName »

Produzione acqua calda tecnica, con accumulo sanitario in derivazione. La pompa in derivazione termostatata sulla temperatura dell'acqua sanitaria.
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi