Pensando di fare cosa gradita.
Buongiorno
a) confermato;
b)si;
c)la definizione è "superficie netta calpestabile di un
edificio", come da D.Lgs 192/05:
d)si;
Cordiali saluti
ENEA
On Mon, 2 Jul 2007 10:22:48 +0200
"simone\.marinai\@libero\.it" <simone.marinai@libero.it>
wrote:
> Buongiorno, le pongo il seguente quesito:
> Situaziono attuale:
> - villetta piano terra e primo con impianto di
>riscaldamento, sottotetto e resede non riscaldati; sup.
>catastale (abitabile) circa 100 mq., sup. riscaldata
>circa 100 mq.
>
> Situazione dopo i lavori di ristrutturazione:
> - villetta piano terra e primo, con recupero di
>sottotetto e resede esterna, sup. abitabile sempre circa
>100 mq, sup. riscaldata circa 150 mq.
>
> L'impianto di riscaldamento verrà sostituito con caldaia
>a condensazione ed installazione di valvole di zona e
>testine termostatiche.
>
> Domanda:
> a) Mi conferma che i due nuovi radiatori (sottotetto e
>resede) non sono detraibili?
> b) Il calcolo del risparmio in fonti primarie, rispetto
>all'attuale, va calcolato senza considerare l'ampliamento
>dell'impianto termico (sottotetto e resede)?
> c) per sup. utile si intende quelle calpestabile
>(abitabile) e/o quella riscaldata?
> d) l'attestao di qualificazione energetica è corretto
>eseguirlo in conformità alle reali opere eseguite
>considerando anche il sottotetto e la resede riscaldati?
>
> Ringraziandola per l'attenzione porgo cordiali saluti.
Risposta Enea
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 202
- Iscritto il: dom mar 25, 2007 13:07
Scusa, ma la superficie utile non dovrebbe essere solo quella dei locali riscaldati ?
In caso contrario, se ho un garage interrato, calpestabile ma non riscaldato, nel calcolo del Epi devo dividere per (superficie calpestabile locali riscaldati + superficie calpestabile locali non riscaldati) !
Se è così sbaglia pure il software edilclima
E tra l'altro tutti gli edifici diventano super risparmiosi...
In caso contrario, se ho un garage interrato, calpestabile ma non riscaldato, nel calcolo del Epi devo dividere per (superficie calpestabile locali riscaldati + superficie calpestabile locali non riscaldati) !
Se è così sbaglia pure il software edilclima
E tra l'altro tutti gli edifici diventano super risparmiosi...
Penso anch'io che per superficie utile debba intendersi quella dei locali riscaldati, anche ai sensi della 192/05.filadelfia ha scritto:Scusa, ma la superficie utile non dovrebbe essere solo quella dei locali riscaldati ?
In caso contrario, se ho un garage interrato, calpestabile ma non riscaldato, nel calcolo del Epi devo dividere per (superficie calpestabile locali riscaldati + superficie calpestabile locali non riscaldati) !
Se è così sbaglia pure il software edilclima
E tra l'altro tutti gli edifici diventano super risparmiosi...
Che senso avrebbe considerare la superficie dei locali non riscaldati (garage, cantine, sottotetti, ecc.) ai fini del calcolo dei fabbisogni e degli indici di prestazione?
Re: Risposta Enea
Riprendo la discusione per chiedere una rapida conferma:
nella compilazione delgli allegati, nella parte dati dell'immobile alla voce "*Superficie utile (calpestabile) [mq.]: "
è corretto inserire i mq calpestabili riscaldati omettendo quelli non riscaldati, giusto?
lo chiedo perchè nel mio caso (il primo) avrei un porticato esterno di 20 mq, ovviamente non riscaldato.
Grazie
nella compilazione delgli allegati, nella parte dati dell'immobile alla voce "*Superficie utile (calpestabile) [mq.]: "
è corretto inserire i mq calpestabili riscaldati omettendo quelli non riscaldati, giusto?
lo chiedo perchè nel mio caso (il primo) avrei un porticato esterno di 20 mq, ovviamente non riscaldato.
Grazie
Re: Risposta Enea
Senza dubbio, calpestabile e riscaldata dall'impianto dell'edificio (non dal sole ).
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re:
Ovviamente si intende i mq riscaldati, anche perché tutto ruota attorno al rapporto S/V, e nel 192/05 si dice chiaramente che la "S" è la superficie che racchiude il volume riscaldato "V".Terminus ha scritto:Penso anch'io che per superficie utile debba intendersi quella dei locali riscaldati, anche ai sensi della 192/05.
Che senso avrebbe considerare la superficie dei locali non riscaldati (garage, cantine, sottotetti, ecc.) ai fini del calcolo dei fabbisogni e degli indici di prestazione?
Inoltre, se si prende un testo coordinato del 192/05 e si guarda la definizione di Epi, si vede che è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della "superficie utile", la quale a sua volta è definita come "superficie netta calpestabile".
Quindi insomma: superficie utile calpestabile dei soli locali riscaldati.