Risposta Enea

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Risposta Enea

Messaggio da studio17 »

Pensando di fare cosa gradita.

Buongiorno

a) confermato;
b)si;
c)la definizione è "superficie netta calpestabile di un
edificio", come da D.Lgs 192/05:
d)si;

Cordiali saluti

ENEA

On Mon, 2 Jul 2007 10:22:48 +0200
"simone\.marinai\@libero\.it" <simone.marinai@libero.it>
wrote:
> Buongiorno, le pongo il seguente quesito:
> Situaziono attuale:
> - villetta piano terra e primo con impianto di
>riscaldamento, sottotetto e resede non riscaldati; sup.
>catastale (abitabile) circa 100 mq., sup. riscaldata
>circa 100 mq.
>
> Situazione dopo i lavori di ristrutturazione:
> - villetta piano terra e primo, con recupero di
>sottotetto e resede esterna, sup. abitabile sempre circa
>100 mq, sup. riscaldata circa 150 mq.
>
> L'impianto di riscaldamento verrà sostituito con caldaia
>a condensazione ed installazione di valvole di zona e
>testine termostatiche.
>
> Domanda:
> a) Mi conferma che i due nuovi radiatori (sottotetto e
>resede) non sono detraibili?
> b) Il calcolo del risparmio in fonti primarie, rispetto
>all'attuale, va calcolato senza considerare l'ampliamento
>dell'impianto termico (sottotetto e resede)?
> c) per sup. utile si intende quelle calpestabile
>(abitabile) e/o quella riscaldata?
> d) l'attestao di qualificazione energetica è corretto
>eseguirlo in conformità alle reali opere eseguite
>considerando anche il sottotetto e la resede riscaldati?
>
> Ringraziandola per l'attenzione porgo cordiali saluti.
stimp
filadelfia
Messaggi: 202
Iscritto il: dom mar 25, 2007 13:07

Messaggio da filadelfia »

Scusa, ma la superficie utile non dovrebbe essere solo quella dei locali riscaldati ?
In caso contrario, se ho un garage interrato, calpestabile ma non riscaldato, nel calcolo del Epi devo dividere per (superficie calpestabile locali riscaldati + superficie calpestabile locali non riscaldati) !
Se è così sbaglia pure il software edilclima :shock:
E tra l'altro tutti gli edifici diventano super risparmiosi...
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

filadelfia ha scritto:Scusa, ma la superficie utile non dovrebbe essere solo quella dei locali riscaldati ?
In caso contrario, se ho un garage interrato, calpestabile ma non riscaldato, nel calcolo del Epi devo dividere per (superficie calpestabile locali riscaldati + superficie calpestabile locali non riscaldati) !
Se è così sbaglia pure il software edilclima :shock:
E tra l'altro tutti gli edifici diventano super risparmiosi...
Penso anch'io che per superficie utile debba intendersi quella dei locali riscaldati, anche ai sensi della 192/05.
Che senso avrebbe considerare la superficie dei locali non riscaldati (garage, cantine, sottotetti, ecc.) ai fini del calcolo dei fabbisogni e degli indici di prestazione?
Dastardly
Messaggi: 167
Iscritto il: mer ott 27, 2010 12:41

Re: Risposta Enea

Messaggio da Dastardly »

Riprendo la discusione per chiedere una rapida conferma:

nella compilazione delgli allegati, nella parte dati dell'immobile alla voce "*Superficie utile (calpestabile) [mq.]: "
è corretto inserire i mq calpestabili riscaldati omettendo quelli non riscaldati, giusto?

lo chiedo perchè nel mio caso (il primo) avrei un porticato esterno di 20 mq, ovviamente non riscaldato.
Grazie
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: Risposta Enea

Messaggio da ketenegh »

Senza dubbio, calpestabile e riscaldata dall'impianto dell'edificio (non dal sole :wink: ).
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Re:

Messaggio da Samuele C. »

Terminus ha scritto:Penso anch'io che per superficie utile debba intendersi quella dei locali riscaldati, anche ai sensi della 192/05.
Che senso avrebbe considerare la superficie dei locali non riscaldati (garage, cantine, sottotetti, ecc.) ai fini del calcolo dei fabbisogni e degli indici di prestazione?
Ovviamente si intende i mq riscaldati, anche perché tutto ruota attorno al rapporto S/V, e nel 192/05 si dice chiaramente che la "S" è la superficie che racchiude il volume riscaldato "V".
Inoltre, se si prende un testo coordinato del 192/05 e si guarda la definizione di Epi, si vede che è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della "superficie utile", la quale a sua volta è definita come "superficie netta calpestabile".
Quindi insomma: superficie utile calpestabile dei soli locali riscaldati.
Rispondi