tubo in polietilene

Messaggio da PAOLOS »

ho istallato un tubo in polietilene interrato da 32mm. pn10 riga blu per l'alimatazione dell'acqua dal locale idrico alla casa per 32 metri vi devo chiedere due domande....
devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
grazie.....
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: tubo in polietilene

Messaggio da SuperP »

PAOLOS ha scritto:devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
si
PAOLOS ha scritto:il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
no

Nel dubbio, prima poni le domande.. e poi posa..




























PS: le risposte giuste sono al contrario... effetto suspance
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubo in polietilene

Messaggio da Tom Bishop »

Per tubazioni d'acqua non serve il giunto dielettrico, per la stransizione basta un giunto metalloplastico anche a tenuta meccanica. PN 10 va bene per 4 bar
Tom Bishop
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: tubo in polietilene

Messaggio da arien »

Nessun problema. Vai tranquillo
andrea82
Messaggi: 8
Iscritto il: sab dic 07, 2013 16:57

Re: tubo in polietilene

Messaggio da andrea82 »

Buonasera a tutti,

Scusate se aggiorno un 3d assai vecchio ma avrei bisogno di fare una domanda sui tubi in PE, in merito ai suoi utilizzi antincendio.

In pratica mi chiedo se, nell'ambito di un'opera di sostituzione di tubazioni metalliche ammalorate, il PE debba essere TASSATIVAMENTE interrato (e qui me ne farei ovviamente una ragione), oppure, con tutti gli accorgimenti possibili per evitare appunto manomissioni meccaniche, urti, ecc..anche all'esterno (ho bisogno di saperlo per evitare se possibile di utilizzare tubazioni metalliche resistenti alla corrosione).

Nel caso fosse possibile vi chiedo dove posso trovare riferimenti tecnici allo scopo.

Grazie, saluti.
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: tubo in polietilene

Messaggio da paolo m »

Per i tratti fuori terra devono essere utilizzate tubazioni metalliche.
Vedi il capo 6.2 della UNI 10779.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubo in polietilene

Messaggio da Terminus »

Confermo.
PE solo interrato. Fuori terra solo metalliche.
Comunque c'è una sezione del forum dedicata all'antincendio.