ho istallato un tubo in polietilene interrato da 32mm. pn10 riga blu per l'alimatazione dell'acqua dal locale idrico alla casa per 32 metri vi devo chiedere due domande....
devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
grazie.....
tubo in polietilene
Moderatore: Edilclima
Re: tubo in polietilene
siPAOLOS ha scritto:devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
noPAOLOS ha scritto:il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
Nel dubbio, prima poni le domande.. e poi posa..
PS: le risposte giuste sono al contrario... effetto suspance
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubo in polietilene
Per tubazioni d'acqua non serve il giunto dielettrico, per la stransizione basta un giunto metalloplastico anche a tenuta meccanica. PN 10 va bene per 4 bar
Tom Bishop
Re: tubo in polietilene
Nessun problema. Vai tranquillo
Re: tubo in polietilene
Buonasera a tutti,
Scusate se aggiorno un 3d assai vecchio ma avrei bisogno di fare una domanda sui tubi in PE, in merito ai suoi utilizzi antincendio.
In pratica mi chiedo se, nell'ambito di un'opera di sostituzione di tubazioni metalliche ammalorate, il PE debba essere TASSATIVAMENTE interrato (e qui me ne farei ovviamente una ragione), oppure, con tutti gli accorgimenti possibili per evitare appunto manomissioni meccaniche, urti, ecc..anche all'esterno (ho bisogno di saperlo per evitare se possibile di utilizzare tubazioni metalliche resistenti alla corrosione).
Nel caso fosse possibile vi chiedo dove posso trovare riferimenti tecnici allo scopo.
Grazie, saluti.
Scusate se aggiorno un 3d assai vecchio ma avrei bisogno di fare una domanda sui tubi in PE, in merito ai suoi utilizzi antincendio.
In pratica mi chiedo se, nell'ambito di un'opera di sostituzione di tubazioni metalliche ammalorate, il PE debba essere TASSATIVAMENTE interrato (e qui me ne farei ovviamente una ragione), oppure, con tutti gli accorgimenti possibili per evitare appunto manomissioni meccaniche, urti, ecc..anche all'esterno (ho bisogno di saperlo per evitare se possibile di utilizzare tubazioni metalliche resistenti alla corrosione).
Nel caso fosse possibile vi chiedo dove posso trovare riferimenti tecnici allo scopo.
Grazie, saluti.
Re: tubo in polietilene
Per i tratti fuori terra devono essere utilizzate tubazioni metalliche.
Vedi il capo 6.2 della UNI 10779.
Vedi il capo 6.2 della UNI 10779.
Re: tubo in polietilene
Confermo.
PE solo interrato. Fuori terra solo metalliche.
Comunque c'è una sezione del forum dedicata all'antincendio.
PE solo interrato. Fuori terra solo metalliche.
Comunque c'è una sezione del forum dedicata all'antincendio.