Messaggio da PAOLOS »

Buongiorno,
un anno fa ho montato un pannello solare a circuito aperto con caldaia a condensazione,
inizialmente e andato tutto ok, dopo 7 mesi dalla tubazione dell'acqua dell'acqua calda, l'acqua è inziata a uscire di colore rosso....come se fosse sporca, l'impianto è in rame... vi è mai capitato?
cosa posso fare?
grazie
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: pannello solare

Messaggio da Kalz »

a circuito aperto che significa?
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: pannello solare

Messaggio da PAOLOS »

scusate ho sbagliato..... è un pannello solare a circolazione naturale.... e mi esce dall'utenza dell'acqua calda l'acqua rossa...quasi nera.... vi è mai capitato qualcosa di simile?
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: pannello solare

Messaggio da jugulo »

Solitamente questi impianti (del c...o) sono associati ad un modulo che decide se fara passare l'acqua fredda di alimentazione dall'acquedotto nel pannello solare o dentro alla caldaia, a seconda che l'acqua del serbatoio solare sia abbastanza calda o meno. Non c'è comunicazione tra acqua sanitaria e fluido termo vettore (solitamente). Quindi o è un problema di acquedotto oppure ti sta uscendo acqua mischiata con il fluido termovettore diventato nero come quando smonti i termosifoni.
Così a naso...
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: pannello solare

Messaggio da PAOLOS »

se fosse questione di acquedotto mi uscirebbe anche dall'acqua fredda invece ho il problema solo sull'acqua calda....
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: pannello solare

Messaggio da Kalz »

mmmhhh forse i materiali del collettore solare/tubazioni posso causare tali inconvenienti...sicuramente non è permesso dal forum ma puoi dare indicazioni relativamente alla marca del pannello?
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: pannello solare

Messaggio da Marzio »

Non per allarmarti ma secondo me si rotto lo scambiatore del circuito solare che va ad inquinare l'acqua sanitaria rendendola di color scuro, se così fosse dovrebbe avere anche un odore oleoso per intenderci.
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: pannello solare

Messaggio da girondone »

Marzio ha scritto:Non per allarmarti ma secondo me si rotto lo scambiatore del circuito solare che va ad inquinare l'acqua sanitaria rendendola di color scuro, se così fosse dovrebbe avere anche un odore oleoso per intenderci.
è la prima cosa che viene da pensare anche a me...
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: pannello solare

Messaggio da SuperP »

girondone ha scritto:è la prima cosa che viene da pensare anche a me...
E non è ancora morto nessuno dopo aver bevuto il glicole della famiglia?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: pannello solare

Messaggio da girondone »

spero non abbiano bevuto l acqua colorata... :D
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: pannello solare

Messaggio da PAOLOS »

è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: pannello solare

Messaggio da SuperP »

PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
quindi??
Consiglio. Nel dubbio, fate analizzare l'acqua. Verifica l'impianto solare se carico (pressione vaso espansione).
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: pannello solare

Messaggio da Marzio »

PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
Parte superiore o no se c'è una rottura sul circuito solare si inquina l'acqua sanitaria.
Se non sono indiscreto potrei chiederti la marca del pannello e se l'hai installato utilizzando lo sgravo fiscale del 55%, curiosità professionale :D
SuperP ha scritto:
PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
quindi??
Consiglio. Nel dubbio, fate analizzare l'acqua. Verifica l'impianto solare se carico (pressione vaso espansione).
Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: pannello solare

Messaggio da SuperP »

Marzio ha scritto:Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.
Il vaso deve esserci, anche sul naturale. Almeno quelli che vedo io ce l'hanno.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: pannello solare

Messaggio da PAOLOS »

c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
....
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: pannello solare

Messaggio da gararic »

PAOLOS ha scritto:c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
....
ma hai provato almeno a rompere le scatole all'installatore?
(presumendo che non ci sia un progettista...)
riccardo - affetto da superbonus
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: pannello solare

Messaggio da PAOLOS »

se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca? :shock:
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: pannello solare

Messaggio da Marzio »

SuperP ha scritto:
Marzio ha scritto:Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.
Il vaso deve esserci, anche sul naturale. Almeno quelli che vedo io ce l'hanno.
Questo non lo metto in dubbio, ma siccome se ne vedono di tutti i colori.......
gararic ha scritto:
PAOLOS ha scritto:c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
....
ma hai provato almeno a rompere le scatole all'installatore?
(presumendo che non ci sia un progettista...)
Se hai fatto tutto con detrazione il pannello doveva avere garanzia almeno di 5 anni, quindi quoto gararic e ti consiglio di contattare l'installatore
PAOLOS ha scritto:se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca? :shock:
Secondo la mia esperienza no.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: pannello solare

Messaggio da arkanoid »

PAOLOS ha scritto:Buongiorno,
un anno fa ho montato un pannello solare a circuito aperto con caldaia a condensazione,
inizialmente e andato tutto ok, dopo 7 mesi dalla tubazione dell'acqua dell'acqua calda, l'acqua è inziata a uscire di colore rosso....come se fosse sporca, l'impianto è in rame... vi è mai capitato?
cosa posso fare?
grazie
quale parte dell'impianto è in rame? tutto? se no è possibile che sia ruggine che viene dai tubi in ferro che vengono mangiati dall'effetto pila.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: pannello solare

Messaggio da SuperP »

PAOLOS ha scritto:se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca? :shock:
il vaso non sul sanitario, sul circuito glicolato!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: pannello solare

Messaggio da luca70 »

Se fosse forata l'intercapedine del bollitore tra solare e sanitario, molto probabilmente la pressione del lato solare sarebbe aumentata ( basta verificare la pressione dell'acquedotto e detrarre l'altezza del fabbricato, col risultato che il passaggio tra gli impianti sarebbe limitato e la pressione più alta del sanitario dovrebbe portare ad una pressione anomala sul solare. Ma poi, sul sanitario, c'è il vaso di espansione? Credo che la colorazione dell'acqua sia causata da corrosioni dei componenti acciaio (interno bollitore ), zincato e rame, se questi ultimi non sono stati disposti come indicato dalla DIN1988.
Luca