Messaggio da Tom Bishop »

In varie occasioni mi è capitato di verificare stratigrafie impostate da progettisti architettonici con rivestimento di facciata in pietra, marmo o gres incollati. La verifica termoigrometrica è quasi sempre negativa oppure positiva ma sempre con formazione di condensazione superficiale. Quando ne parlo tutti che mi danno del pazzo dicendomi che per anni si è fatto senza problemi. Io sono per la facciata ventilata in questi casi, ma visti i costi non riesco mai a convincere i mie committenti.

Voi che esperienze avete in merito?
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da Ronin »

non capisco in che modo il rivestimento (esterno, con valore di U tra l'altro assai basso) influenzi la condensazione superficiale (interna, che dipende fondamentalmente dalla temperatura e non dall'igrometria).
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto:non capisco in che modo il rivestimento influenzi la condensazione superficiale
quella interstiziale , da calcoli di sicuro non torna!

Leggi però bene la norma sulla VTI.. vedrai le premesse. Ecco percjè poi non condensa.
Tom Bishop ha scritto:La verifica termoigrometrica è quasi sempre negativa oppure positiva ma sempre con formazione di condensazione superficiale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da Ronin »

la condensazione interstiziale può tornare anche lei, nel caso di previsione di opportuna barriera al vapore negli strati più interni: a quel punto il marmo o pietra esterno diventa ininfluente (che poi, per quanto mi riguarda, considerare dei blocchi incollati uno strato senza soluzione di continuità è un approssimazione grossolana anche se inevitabile: e probabilmente sta lì la ragione del calcolo che dice "problemi" che poi nella realtà non si incontrano).
la norma sulla VTI sarebbe la 13788? non mi è chiaro a cosa tu faccia riferimento, forse al fatto che ammette di essere una norma che fornisce metodi approssimativi e cautelativi?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto:non mi è chiaro a cosa tu faccia riferimento, forse al fatto che ammette di essere una norma che fornisce metodi approssimativi e cautelativi?
già
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da Tom Bishop »

Bene, quali altri metodi utilizzare allora in questi casi. Che verifica termoigrometrica allegare alla relazione tecnica sul risparmio energetico?
Poi nella realtà dei fatti vi sono degli effettivi problemi. Con la verifica termoigrometrica classica come da UNI EN ISO 13788 ho formazione di condensa sul lato interno del rivestimento in zona che raggiunge temperature prossime allo zero...
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: Con la verifica termoigrometrica classica come da UNI EN ISO 13788 ho formazione di condensa sul lato interno del rivestimento in zona che raggiunge temperature prossime allo zero...
Le barriere al vapore vanno evitate come la peste.
Sul sito di proclima (che le produce :) ) trovi interessanti articoli. Il fatto è che la barriera di vapore non è mai continua, risvoltata sopra e sotto etc.
Anche la 13788 dice di stare alla larga da queste!

Come dice Ronin, metti una BV prima dello strato di isolante, ti risolverà i problemi... tuoi.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da gararic »

superP, non capisco se consigli o meno l'uso della barriera a vapore...
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rivestimenti di facciata

Messaggio da SuperP »

gararic ha scritto:superP, non capisco se consigli o meno l'uso della barriera a vapore...
Nella pratica è da evitare come la peste, nei calcoli è spesso da inserire. Semplice no?? :lol: :lol:
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/