NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
Moderatore: Edilclima
NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
Chiedo se qualcuno mi sa dare i riferimenti della normativa vigente per centrali termiche a Legna, e se ci sono distinzioni in base alla potenza nominale.
Sento opinioni diverse a riguardo da tecnici e installatori.
Grazie!
Sento opinioni diverse a riguardo da tecnici e installatori.
Grazie!
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
auguri!
sicuramente c'è distinzione tra > o <35 kw e poi > 116 per vvf
> 35 norma gasolio con buon senso...
sicuramente c'è distinzione tra > o <35 kw e poi > 116 per vvf
> 35 norma gasolio con buon senso...
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
Eh eh ... buon senso....
Pensa poi che io centrali a gasolio in 13 anni di lavoro non ne ho progettata nemmeno una....
Mi pare che la norma sia del 1971. Adesso faccio qualche ricerca....
Ora ho capito... "l'auguri"
Pensa poi che io centrali a gasolio in 13 anni di lavoro non ne ho progettata nemmeno una....
Mi pare che la norma sia del 1971. Adesso faccio qualche ricerca....
Ora ho capito... "l'auguri"
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
No, Andrea...è del 2005. DM 28/04/2005Andrea70 ha scritto:Eh eh ... buon senso....
Pensa poi che io centrali a gasolio in 13 anni di lavoro non ne ho progettata nemmeno una....
Mi pare che la norma sia del 1971. Adesso faccio qualche ricerca....
Ora ho capito... "l'auguri"
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
quoto
c' è il decreto analogo a quello del gas...
buon senso per es... è che per la legna non ti serve il muretto all ingresso swempre se il decreto lo chiede ancora...
poi le grane e le intermpretazioni ci sono anche per l impianto elettrico polveri zone varie ecc...
e per eventuale presenza di altri generatori a combustibile diverso
c' è il decreto analogo a quello del gas...
buon senso per es... è che per la legna non ti serve il muretto all ingresso swempre se il decreto lo chiede ancora...
poi le grane e le intermpretazioni ci sono anche per l impianto elettrico polveri zone varie ecc...
e per eventuale presenza di altri generatori a combustibile diverso
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
da tenere presente anche la UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione"
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
vado a memoria vista l ora...
Cmq 10683 per < 35 wk
in pratica è una sorta di 7129 per biomassa
quienid ci son anche 10412
Cmq 10683 per < 35 wk
in pratica è una sorta di 7129 per biomassa
quienid ci son anche 10412
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
ottimo... mi avete dato il quadro della situazione.
Grazie molte Girondone, iL Verga ed Amadeus.
Una nota... il DM 28/04/2005 è per combustibili liquidi. Normativamente si assimila la legna a combustibile liquido?
Io ricordo qualcosa che parlava di combustibili solidi....
Grazie molte Girondone, iL Verga ed Amadeus.
Una nota... il DM 28/04/2005 è per combustibili liquidi. Normativamente si assimila la legna a combustibile liquido?
Io ricordo qualcosa che parlava di combustibili solidi....
-
- Messaggi: 2726
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
per le CT > 35 kW:
Sull'inquinamento atmosferico, una volta c'era il DPR 1391 del 1970 che contemplava anche i comb. solidi. Tuttavia credo che sia stato abrogato e sostituito (non so se completamente) dal DLGS 152/2006.
Sulla prevenzione incendi non lo so ... indubbiamente sopra i 116 kW al focolare è una attività soggetta (att. 91) ma non so se esiste una normativa specifica per i comb. solidi.
Viva la chiarezza normativa ...
P.S. qualcuno di buon cuore avrebbe la 10683 da condividere? grazie
Sull'inquinamento atmosferico, una volta c'era il DPR 1391 del 1970 che contemplava anche i comb. solidi. Tuttavia credo che sia stato abrogato e sostituito (non so se completamente) dal DLGS 152/2006.
Sulla prevenzione incendi non lo so ... indubbiamente sopra i 116 kW al focolare è una attività soggetta (att. 91) ma non so se esiste una normativa specifica per i comb. solidi.
Viva la chiarezza normativa ...
P.S. qualcuno di buon cuore avrebbe la 10683 da condividere? grazie