Quesito per progettista termotecnico...

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da mizu »

Ciao a tutti,
qulaluno di voi, sicuramente più esperto di me.. può spiegarmi la funzione della valvola di ritegno in un circuito chiuso in cui è installata una sola pompa a servizio di uno scambiatore di calore e di una caldaia. Quanto riportato è stato visto da me in una centrale termica.
Io ho sempre visto installate le valvole di ritegno su sistemi equipaggiati con doppia pompa in cui una era funzionante e la seconda in stand by.
Nel caso di pompa singola che funzione ha la valvola di ritegno?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da NoNickName »

Apparentemente non servirebbe, se non ci sono altri motivi a noi ignoti per averla.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da Tom Bishop »

Non ha alcuna funzione
Tom Bishop
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da mizu »

Sarà forse una mia impressione ma di valvole di ritegno montate sulla mandata di pompe singole ne ho viste parecchie.
Questa mattina ho parlato con un progettista e mi ha detto che lui mette sempre una valvola di ritegno sulla mandata ( sia singole che a doppio stadio) per proteggere la pompa stessa dal colpo di ariete?
Che ne pensate?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da NoNickName »

mizu ha scritto: Che ne pensate?
Che è una emerita c.....a
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da mizu »

Quanto voi dite vale anche per pompe installate su un unico collettore di mandata con circuito indipendnente?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da NoNickName »

Indipendente da cosa?

Se hai più pompe in parallelo, la NRV ci vuole.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da mizu »

scusate se rispondo con ritardo ma non sono stato in sede.
Mi spego meglio... Supponiamo di avere un collettore alimentato da una pompa di calore che alimenta dei circuiti distinti ( Circuito Fancoil - circuito UTA - circuito radiatore ecc) su cui sono intallate delle pompe che pompano nei vari circuiti. il ritorno di questi circuito converge in un collettore di ritorno.
In questo caso credo che sia necessario utilizzare delle valvole di non ritorno! o sbaglio?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da NoNickName »

Come ho scritto, con più pompe in parallelo le NRV ci vogliono.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da roberto.p »

concordo.
Se è un circuito unico non serve a niente.
E sul fatto di metterla in mandata dopo la pompa non ho mai capito la sua funzione pur avendo visto diversi casi,anche su progetti/guide ecc.
SimoneBaldini
Messaggi: 2439
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da SimoneBaldini »

Il bello è avera una valvola di non ritorno sull'andata e non avere lo scarico dell'impianto dopo.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Messaggio da gararic »

effettivamente anche sui circuiti di recupero calore delle CTA in genere c'è, ma davvero non ha alcuna funzione... :shock: quanta energia buttiamo via nel mondo con valvole di ritegno inutili?
riccardo - affetto da superbonus