Impianti a vaso chiuso e aperto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Robfav
Messaggi: 2
Iscritto il: ven mag 27, 2011 17:33

Impianti a vaso chiuso e aperto

Messaggio da Robfav »

Potreste dirmi, in linea generale, che cosa determina la "scelta/obbligo" per la progettazione di un Impianto Termico a vaso aperto oppure chiuso, anche secondo la nuova normativa o comunque quella ancora vigente? grazie ciao
Robfav
Messaggi: 2
Iscritto il: ven mag 27, 2011 17:33

Re: Impianti a vaso chiuso e aperto

Messaggio da Robfav »

Cosa determina la scelta di un impianto a vaso aperto oppure a vaso chiuso, nessuno mi può aiutare? :( Si sa che è ovvio ma per definizione cosa si potrebbe dire!
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Impianti a vaso chiuso e aperto

Messaggio da soloalfa »

a vaso aperto solo per impianti a legna
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianti a vaso chiuso e aperto

Messaggio da NoNickName »

soloalfa ha scritto:a vaso aperto solo per impianti a legna
Nella nuova raccolta R è previsto l'uso del vaso chiuso anche per la legna.

4 Impianti a vaso di espansione chiuso

4.1 I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato in impianti del tipo a vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

vaso di espansione chiuso
valvola di sicurezza
termometro, con pozzetto per termometro di controllo
manometro con flangia per manometro di controllo
pressostato di blocco a riarmo manuale
allarme acustico e/o ottico
un dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico
un dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale
per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un dispositivo di dissipazione della potenza residua, di cui al successivo punto 4.3


In ogni caso

Vaso aperto, vantaggi:

Maggiore sicurezza in quanto l'impianto non è in pressione
Più economico e più semplice

Vaso aperto, svantaggi:

Maggiore consumo di acqua e combustibile per evaporazione e dispersione di calore dal vaso di espansione
maggiore corrosione e incrostazioni delle tubazioni interne dell'impianto perché l'acqua venendo a contatto con l'aria e dovendo essere ricambiata per via dell'evaporazione, si ossigena e si carica di sali di calcio che si depositano sulle tubazione, se non viene trattata con appositi filtri.

Vaso chiuso, vantaggi:

Minor consumo di acqua e combustibile
Maggiore durata delle tubazioni dovuta a minori incrostazioni e corrosioni

Vaso chiuso, svantaggi:

Minore sicurezza perché l'impianto è in pressione
Minore economicità perché necessita di dispositivi di sicurezza che rendono più complesso l'impianto e la sua realizzazione
da http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000060.php
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi