Colletore fumi caldaie in batteria

Messaggio da maverick »

Es:

4 caldaie di tipo C a condensazione della pot. di 24 kw ciascuna installate nello stesso locale (C.T.).

Mi chiedo e vi chiedo: è possibile collegarle ad un colettore fumi e poi in un unico camino sino a tetto?

Le caldaie non sono del tipo "modulari" e servono 4 impianti distinti e quindi non posso utilizzare il sistema garantito e certificato dal costruttore;
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Avatar utente
maverick
Messaggi: 78
Iscritto il: ven ott 27, 2006 16:50

Re: Colletore fumi caldaie in batteria

Messaggio da maverick »

C'è nessuno?

o la domanda è troppo banale oppure ...
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Messaggio da marcocinalli »

a perte la convenienza economica è meglio fare quattro canne fumarie distinte che passano nello stesso cavedio/nicchia/canna esistente rispettando le distanze tra loro come scritto nella UNI 11071

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

marcocinalli ha scritto:UNI 11071
Dove trovarla?? Mah! DOve spedirla?? Semplice.. :)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
maverick
Messaggi: 78
Iscritto il: ven ott 27, 2006 16:50

Messaggio da maverick »

Grazie MC ci avevo pensato, devo solo verificare se le 4 canne fisicamente ci stanno nel cavedio esistente (la 11071 non fa altro che riprendere le misure per il ritubamento della 10845 vero?).

Comunque era mio interesse capire se, a parte il dimensionamento ed il lato economico, era fattibile fare un collettore fumi e soprattutto da quali norme è regolato.
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Messaggio da marcocinalli »

marcocinalli ha scritto:
UNI 11071

Dove trovarla?? Mah! DOve spedirla?? Semplice..
controlla la posta

x maverick

tutte le risposte sono nella norma....

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

Potresti essere così gentile da farla leggere anche a me? Grazie.
Avatar utente
maverick
Messaggi: 78
Iscritto il: ven ott 27, 2006 16:50

Messaggio da maverick »

Grazie MC sono già in possesso della norma, cercando tra le cartelle mo sono accorto che l'avevo già :roll: :roll: :roll:

Una cosa mi sfugge cosa vuol dire controlla la posta.... non hai la mia e-mail..... oppure si ....?!
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde