Punto 4 ALLEGATO E

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Punto 4 ALLEGATO E

Messaggio da ChiaraSilvia »

Intervento: Sostituzione caldaia.

Se valuto con EC501 il valore dell’Ep col vecchio generatore (128,3kWh/m2 anno) e poi col nuovo a condensazione (102,74 kWh/m2anno), facendo la differenza fra i due e moltiplicando quello che viene per la superficie utile, ottengo il Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh) :roll: ?

Grazie!
:wink:
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Punto 4 ALLEGATO E

Messaggio da SuperP »

giusto
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi