BUONGIORNO,
SAREI GRATO SE QUALCUNO POTESSE RISOLVERMI IL PROBLEMA SEGUENTE:
DOBBIAMO ISTALLARE IN LOCALE ADIBITO A C.T. UNA CALDAIA TIPO C
NEL LOCALE NON ESISTONO ALTRE CALDAIE E LA NUOVA CALDAIA E' INFERIORE AI 35 Kw (COSMOGAS NOVADENS K 24 condensazione MOD.4,4-25,5). LA CALDAIA FUNZIONERA' A GPL.
SI TRATTA DI UNA RISTRUTTURAZIONE. LA CASA OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SI TROVA ADDOSSATA AD UNA MONTAGNA (VERSO NORD). IL LOCALE TECNICO SI TROVA TRA LA CASA E LA MONTAGNA. DUNQUE IL LOCALE HA UNA PARETE COMUNICANTE CON IL SOGGIORNO DELLA CASA CON PORTA (VERSO SUD), UNA PARETE CONTRO LA MONTAGNA (VERSO NORD), UNA PARETE VERSO UN CORTILE DEL VICINATO (MA AD UNA QUOTA SUPERIORE AL PAVIMENTO CALDAIA DI 20cm)(VERSO OVEST), ED UN'ULTIMA PARETE (CON PORTA) COMUNICANTE CON L'ESTERNO MA VERSO UN AMBIENTE CONFINATO TRA PARETE DELLA CASA, PARETE DELLA C.T. E MONTAGNA QUINDI PARAGONABILE AD UNA "VASCA" (VERSO EST).
ESSENDO LA CALDAIA DI TIPO C A GPL MI SERVE SOLAMENTE L'APERTURA DI AERAZIONE.
QUINDI:
1-UNA PARETE SI TROVA CONTRO LA MONTAGNA
2-UN'ALTRA DA VERSO IL VICINO (E UN GIORNO POTREBBE TAPPARLA! DUNQUE NON POSSO USARLA)
3-LA TERZA DA VERSO IL SOGGIORNO (VERSO L'INTERNO CASA)
4-L'ULTIMA DA VERSO QUESTA "VASCA" E DUNQUE A MIO AVVISO PUR ESSENDO ESTERNA NON POTREBBE ESSERE UTILIZZATA IN QUANTO IL GAS IN CASO DI PERDITE NON RIESCE A FUORIUSCIRE (PER VASCA INTENDO UNA ZONA CHE PUR ESSENDO ESTERNA NON RIESCE A COMUNICARE DIRETTAMENTE CON UN PIANO CAMPAGNA ALMENO ALLA STESSA QUOTA O INFERIORE)
VI CHIEDO
1-LA MIA ULTIMA SUPPOSIZIONE (4) E' UN ECCESSO DI PRECAUZIONI O NON POSSO PROPRIO UTILIZZARE QUESTA ZONA ESTERNA INCASSATA TRA CASA E MONTAGNA
2-SE INSERISCO SOTTO TRACCIA UNA TUBAZIONE O UNO SCATOLATO SOTTO IL PAVIMENTO CHE MI CREA UNA COMUNICAZIONE TRA LA C.T. E IL PIANO CAMPAGNA DAVANTI ALLA FACCIATA SUD DELLA CASA + BASSO PASSANDO SOTTO IL SOGGIORNO, POTREBBE ESSERE UNA SOLIUZIONE?!; E NEL CASO 100 cmq POSSONO BASTARE (PER LEGGE)?!
P.S. NON VOGLIO USARE L'AERAZIONE INDIRETTA ATTRAVERSO IL SOGGIORNO ATTIGUO CHE COMUNICA DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO IN QUANTO TERMICAMENTE NON POSSO PERMETTERMELO (CASA IN CLASSE B)
GRAZIE MILLE
caldaia tipo C situazione particolare
Moderatore: Edilclima
caldaia tipo C situazione particolare
- Allegati
-
- per capire meglio
- vista da est vasca forum.jpg (37.93 KiB) Visto 2384 volte
Re: caldaia tipo C situazione particolare
aggiungi nel sondaggio :
essendo il locale tecnico a quota inferiore al piano di campagna è consenstito l' installazione di un generatore funzionante a GPL ?
essendo il locale tecnico a quota inferiore al piano di campagna è consenstito l' installazione di un generatore funzionante a GPL ?
Re: caldaia tipo C situazione particolare
Assolutamente no.Enry65 ha scritto:aggiungi nel sondaggio :
essendo il locale tecnico a quota inferiore al piano di campagna è consenstito l' installazione di un generatore funzionante a GPL ?
Re: caldaia tipo C situazione particolare
non sono a quota inferiore al piano campagna in quanto la casa risulta addossata alla montagna, ma sul davanti è a meno 5-10 cm rispetto al pavimento finito della c.t. e tra i due c'è solamente il soggiorno ....
dunque a mio avviso posso istallarla ma ho bisogno di questa aerazione di 150 cmq sotto il pavimento non tanto per la caldaia classe C ma per la tubazione Gpl
forse dalle foto si capisce meglio
l'effettiva disposizione (la centrale si trova dietro tra casa e montagna)
dunque a mio avviso posso istallarla ma ho bisogno di questa aerazione di 150 cmq sotto il pavimento non tanto per la caldaia classe C ma per la tubazione Gpl
forse dalle foto si capisce meglio
l'effettiva disposizione (la centrale si trova dietro tra casa e montagna)
- Allegati
-
- lato sud opposto a c.t.
- foto 033.jpg (37.88 KiB) Visto 2282 volte
-
- lato sud quello opposto alla centrale termica
- foto 032.jpg (54.63 KiB) Visto 2282 volte
Re: caldaia tipo C situazione particolare
La legge 7129/08 al punto 4.1.2 parla di installazione di apparecchi in vano tecnico.
Il tuo generatore di calore ha potenzialità inferiore a 35kW, quindi non stiamo parlando di centrale termica, ma di vano tecnico.
La norma dice: Gli apparecchi di utilizzazione a gas possono essere installati in appositi vani tecnici ubicati all'interno o all'esterno degli edifici.
I vani tecnici ricavati nelle strutture edili devono essere areati e realizzati in modo tale da impedire che eventuali fughe di gas possono diffondersi nelle strutture stesse.
I vani tecnici devono essere dotati di almeno un'apertura permanente di aerazione, rivolta verso l'esterno, di superficie non minore di 100cmq.
In alternativa, all'apertura di aerazione, i vani tecnici possono essere areati tramite condotti di areazione di sezione non minore di 150cmq.
In caso di installazione di apparecchi diversi dal tipo C il vano tecnico deve inoltre essere dotato di idonea ventilazione dimensionata e realizzata secondo la presente norma.
Per definizione nella 7129/08 si dice condotto di areazione il condotto verticale od orizzontale singolo o collettivo atto a convogliare l'aria esausta (vapori di cottura, esalazioni, prodotti della combustione) all'esterno.
Stiamo parlando di GPL quindi il condotto andrebbe messo in basso.
Io quindi metterei il mio tubo di 150cmq di sezione dal pavimento fino all'esterno... Un tubo in PVC o acciaio...
Che ne dite?
Il tuo generatore di calore ha potenzialità inferiore a 35kW, quindi non stiamo parlando di centrale termica, ma di vano tecnico.
La norma dice: Gli apparecchi di utilizzazione a gas possono essere installati in appositi vani tecnici ubicati all'interno o all'esterno degli edifici.
I vani tecnici ricavati nelle strutture edili devono essere areati e realizzati in modo tale da impedire che eventuali fughe di gas possono diffondersi nelle strutture stesse.
I vani tecnici devono essere dotati di almeno un'apertura permanente di aerazione, rivolta verso l'esterno, di superficie non minore di 100cmq.
In alternativa, all'apertura di aerazione, i vani tecnici possono essere areati tramite condotti di areazione di sezione non minore di 150cmq.
In caso di installazione di apparecchi diversi dal tipo C il vano tecnico deve inoltre essere dotato di idonea ventilazione dimensionata e realizzata secondo la presente norma.
Per definizione nella 7129/08 si dice condotto di areazione il condotto verticale od orizzontale singolo o collettivo atto a convogliare l'aria esausta (vapori di cottura, esalazioni, prodotti della combustione) all'esterno.
Stiamo parlando di GPL quindi il condotto andrebbe messo in basso.
Io quindi metterei il mio tubo di 150cmq di sezione dal pavimento fino all'esterno... Un tubo in PVC o acciaio...
Che ne dite?
Re: caldaia tipo C situazione particolare
già fatto
concordo
concordo