Sfiati multipli su vaso aperto

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, l'altro giorno sono incappato in una situazione curiosa ma non insolita. Ovvero effettuando un sopralluogo in una centrale termica con vaso d'espansione aperto e contestualmente nel locale, posto al piano sottotetto ove risulta installato l'attuale vaso aperto, ho trovato il vaso con il suo tubo di carico, tubo, di sicurezza, riempimento, troppo pieno, ecc. La cosa strana ma appunto non insolita (a detta dell'idraulico), è stato trovare nella parte alta del vaso alcuni tubi che si inseriscono analogamente al tubo di sicurezza.
La spiegazione dell'idraulico è stata che dette tubazioni sono gli sfiati di alcuni appartamenti, le cose che non comprendo sono le seguenti:
- perché viene fatta questa cosa dato che sarebbe più semplice sfiatare dai radiatori;
- perchè non tutti gli appartamenti non hanno questo tipo di sfiato;
- che succede se trasformo questo impianto in vaso chiuso?

Grazie
RV
Colin Caldwell
Messaggi: 621
Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
Località: Varese

Re: Sfiati multipli su vaso aperto

Messaggio da Colin Caldwell »

beh possono essere gli sfiati delle colonne.

Puoi trasformare in vaso chiuso senza troppi problemi e sul quei ubi fai mettere dei disareatori automatici.

L'impianto e del tipo a colonne montanti o una specie di monotubo?
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Sfiati multipli su vaso aperto

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno, l'impianto è a colonne montanti, quindi mi torna il fatto che siano gli sfiati delle colonne.
henry
Messaggi: 128
Iscritto il: mar set 13, 2011 14:30

Re: Sfiati multipli su vaso aperto

Messaggio da henry »

come riconosco se un impianto è centralizzato con colonne montanti o distribuzione orizzontale??
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Sfiati multipli su vaso aperto

Messaggio da arkanoid »

potrebbero anche essere gli sfoghi aria dei singoli termosifoni, che negli impianti vecchi non avevano le valvoline di sfogo manuale ma erano portati al vaso nel sottotetto