ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Moderatore: Edilclima
ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Sempre più mi ritrovo a riqualificare impianti termici con la sostotizuone del generatore e l'installazione di valvole termostatiche.
Spesso però trovo vecchi impianti in cui gli attacchi mandata/rotorno sono invertiti rispetto agli altri e cioè l'acqua calda entra da sotto e esce da sopra. Spesso questi caloriferi hanno temperature che a detta dal cliente sono più basse di quelle dei vicini.
Secondo voi come si può risolvere il problema?
C'è una spiegazione razionale da dire al cliente senza farsi mangiare la faccai tutte le volte ?
Chiedo aiuto
Saluto
A tutto il forum
Spesso però trovo vecchi impianti in cui gli attacchi mandata/rotorno sono invertiti rispetto agli altri e cioè l'acqua calda entra da sotto e esce da sopra. Spesso questi caloriferi hanno temperature che a detta dal cliente sono più basse di quelle dei vicini.
Secondo voi come si può risolvere il problema?
C'è una spiegazione razionale da dire al cliente senza farsi mangiare la faccai tutte le volte ?
Chiedo aiuto
Saluto
A tutto il forum
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
attenzione a montare la valvole sempre sulla mandata...
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
dipende cosa intendono... cosa hanno fatto i vicini? hanno messo anche loro le termostatiche ma non con lo stesso sistema di attacco? hanno il vecchio impianto ancora intatto?gandalf ha scritto:Spesso questi caloriferi hanno temperature che a detta dal cliente sono più basse di quelle dei vicini.
A tutto il forum
si ma digli di non rompere i ... hanno freddo almeno? o vogliono solo rompere...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Su tutto il condominio c'è un contratto servizio energia e sono state mese a tutti le stessa valvole termostatiche e gli stessi detendori, solo che facendo un gior negli apaprtamenti più freddi l'installatore si è accorto che su alcuni caloriferi gli attacchi di mandati e ritorno erano invertiti e bassi a paviemnto.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
occhio a mettere la valvola sul ritorno che si chiude da sola..
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Cosa c'entra, la valvola termostatica (sia a cera che a liquido)sente la temperatura dell'aria e non dell'acqua, l'importante è l'altezza da terra per questo se gli attacchi sono laterali si dovrebbe mettere in alto ma se gli attacchi sono bassi l'unica soluzione è la sonda remotaManofthemoon ha scritto:attenzione a montare la valvole sempre sulla mandata...
Cmq ne ho installate diverse al contrario e funzionano perfettamente
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
gandalf ha scritto:Sempre più mi ritrovo a riqualificare impianti termici con la sostotizuone del generatore e l'installazione di valvole termostatiche.
Spesso però trovo vecchi impianti in cui gli attacchi mandata/rotorno sono invertiti rispetto agli altri e cioè l'acqua calda entra da sotto e esce da sopra. Spesso questi caloriferi hanno temperature che a detta dal cliente sono più basse di quelle dei vicini.
Secondo voi come si può risolvere il problema?
C'è una spiegazione razionale da dire al cliente senza farsi mangiare la faccai tutte le volte ?
Chiedo aiuto
L'inversione mandata-ritorno non c'entra niente, te lo dico per esperienza personale, l'impianto funziona uguale anzi qualcuno dice che sarebbe più equilibrato in base alla teoria dell'inversione delle perdite di carico, cmq l'unico problema potrebbe venire dal fatto se l'impianto di riscaldamento invece di essere basso a collettori complanari, fosse aereo, cioè fatto passare sopra le porte(tripico di quando si passa dal centralizzato all'autonomo per non rompere i pavimenti)in quel caso la valv ola jolli(sfiato automatico) si troverebbe ad essere sul ritorno(oltrechè più bassa)e potrebbe creare problemi di aspirazione, ma nella pratica non succede quasi mai(dipende anche dalle pendenze che lìidraulico ha dato alle tubazioni)
[/quote]
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Sarà la teoria dell' inversione ma dove mi è capitato di mettere mano perchè qualcuno ha invertito andata/ritorno il risultato è sempre quello di un radiatore che scalda poco.
Invertigli andata/ritorno in maniera corretta e il radiatore si scalderà come quello del vicino, Lui è contento tu sei a posto e se qull' altro aveva sbagliato " alza le mani " l' importante è il risultato finale.
Invertigli andata/ritorno in maniera corretta e il radiatore si scalderà come quello del vicino, Lui è contento tu sei a posto e se qull' altro aveva sbagliato " alza le mani " l' importante è il risultato finale.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi sono invertiti vanno messi nel modo giusto indipendentemente dal fatto che ci siano o meno le termostatiche.
Per quanto concerte l'installazione delle valvole termostatiche è bene metterle come sono previste dal costruttore, quasi sempre sulla mandata, se collocate in modo sbagliato mi risulta che siano rumorose.
Per quanto concerte l'installazione delle valvole termostatiche è bene metterle come sono previste dal costruttore, quasi sempre sulla mandata, se collocate in modo sbagliato mi risulta che siano rumorose.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Ma come si fanno a dire certe cose senza nessuna cognizione di causa?Marcus ha scritto:Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi sono invertiti vanno messi nel modo giusto indipendentemente dal fatto che ci siano o meno le termostatiche.
Per quanto concerte l'installazione delle valvole termostatiche è bene metterle come sono previste dal costruttore, quasi sempre sulla mandata, se collocate in modo sbagliato mi risulta che siano rumorose.
Cosa c'entra l'acqua calda che entra dal basso
Sono idraulico e in passato sostituendo le caldaie su 3 impianti(per la fretta)ho invertito gli attacchi, funziona alla perfezione
I problemi possono venire solo dalla mancata espulsione dell'aria non dall'acqua calda che va verso l'alto
Questo problema forse si può presentare per gli impianti sopra le porte e MAI per quelli a collettore per terra
Per l'ennesima volta, le valvole termostatiche sentono la temperatura dell'aria e non dell'acqua, quindi possono essere messe anche sul ritorno, l'unica cosa importante è l'altezza da terra per sentire la giusta temperatura (non date retta alle c.....e di chi ve le vende)
Con questo chiudo i miei interventi in questo 3d
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Fede24 ti consiglio un approccio meno arrogante a questo forum. La maggior parte delle persone che vi scrivono sono tecnici e nessono ha la pretesa (come te) di avere il sapere in tasca per 4 radiatori che presumi di aver aggiustato.fede24 ha scritto:
Ma come si fanno a dire certe cose senza nessuna cognizione di causa?
Cosa c'entra l'acqua calda che entra dal basso
Sono idraulico e in passato sostituendo le caldaie su 3 impianti(per la fretta)ho invertito gli attacchi, funziona alla perfezione
I problemi possono venire solo dalla mancata espulsione dell'aria non dall'acqua calda che va verso l'alto
Questo problema forse si può presentare per gli impianti sopra le porte e MAI per quelli a collettore per terra
Per l'ennesima volta, le valvole termostatiche sentono la temperatura dell'aria e non dell'acqua, quindi possono essere messe anche sul ritorno, l'unica cosa importante è l'altezza da terra per sentire la giusta temperatura (non date retta alle c.....e di chi ve le vende)
Con questo chiudo i miei interventi in questo 3d
E prima di obiettare a vanvera cerca di capire quello che gli altri stanno cercando di comunicare: non sono io a dire che l'acqua calda tende ad andare verso l'alto, lo dice la fisica e lo dicono i numeri, che poi a te i radiatori abbiano funzionato può dipendere da 10mila altre cause o concause tutte da vedere nel caso specifico, non ultimo il fatto che i radiatori non sono tutti uguali e a seconda di come sono congegnati possono consentire o meno l'ingresso dal basso. Ciò non toglie che per radiatori standard la regola di buona tecnica è quella che io ho esposto poi tu fai come ti pare ma evita di andare a dare facili e sbagliati consigli
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Fede24 ti consiglio un approccio meno arrogante a questo forum. La maggior parte delle persone che vi scrivono sono tecnici e nessono ha la pretesa (come te) di avere il sapere in tasca per 4 radiatori che presumi di aver aggiustato.
E prima di obiettare a vanvera cerca di capire quello che gli altri stanno cercando di comunicare: non sono io a dire che l'acqua calda tende ad andare verso l'alto, lo dice la fisica e lo dicono i numeri, che poi a te i radiatori abbiano funzionato può dipendere da 10mila altre cause o concause tutte da vedere nel caso specifico, non ultimo il fatto che i radiatori non sono tutti uguali e a seconda di come sono congegnati possono consentire o meno l'ingresso dal basso. Ciò non toglie che per radiatori standard la regola di buona tecnica è quella che io ho esposto poi tu fai come ti pare ma evita di andare a dare facili e sbagliati consigli[/quote]
Va bene io modero i termini, però il concetto rimane lo stesso, io ti dico quello che avviene nella pratica e non sulla teoria.
Se non erro c'era un metodo di progettazione chiamato col nome di ritorno inverso che sosteneva che con questo sistema addirittura si distribuivano meglio le perdite di carico.
Cmq tornando al post iniziale, la domanda era se si sbagliava e si invertiva la mandata ritorno, l'impianto funziona?
La risposta è si, l'impianto funziona ugualmente
Certo, se possibile è meglio non invertire
E prima di obiettare a vanvera cerca di capire quello che gli altri stanno cercando di comunicare: non sono io a dire che l'acqua calda tende ad andare verso l'alto, lo dice la fisica e lo dicono i numeri, che poi a te i radiatori abbiano funzionato può dipendere da 10mila altre cause o concause tutte da vedere nel caso specifico, non ultimo il fatto che i radiatori non sono tutti uguali e a seconda di come sono congegnati possono consentire o meno l'ingresso dal basso. Ciò non toglie che per radiatori standard la regola di buona tecnica è quella che io ho esposto poi tu fai come ti pare ma evita di andare a dare facili e sbagliati consigli[/quote]
Va bene io modero i termini, però il concetto rimane lo stesso, io ti dico quello che avviene nella pratica e non sulla teoria.
Se non erro c'era un metodo di progettazione chiamato col nome di ritorno inverso che sosteneva che con questo sistema addirittura si distribuivano meglio le perdite di carico.
Cmq tornando al post iniziale, la domanda era se si sbagliava e si invertiva la mandata ritorno, l'impianto funziona?
La risposta è si, l'impianto funziona ugualmente
Certo, se possibile è meglio non invertire
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: lun apr 12, 2010 17:53
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Si pero per ritorno inverso non significa invertire la mandata col ritorno, ma fare in modo che il radiatore che e stato servito per ultimo nella mandata, venga servito per primo nel ritorno.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Ovviamente è così per il ritorno inverso!! Che c'entra invertire mandata con ritorno??antopeddis ha scritto:Si pero per ritorno inverso non significa invertire la mandata col ritorno, ma fare in modo che il radiatore che e stato servito per ultimo nella mandata, venga servito per primo nel ritorno.
Fede24, senza polemica ma hai scritto una enorme inesattezza.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Ok, ho scritto un inesattezza, ma era solo una frase aggiunta alla fine di un ragionamentoAndrea70 ha scritto:Ovviamente è così per il ritorno inverso!! Che c'entra invertire mandata con ritorno??antopeddis ha scritto:Si pero per ritorno inverso non significa invertire la mandata col ritorno, ma fare in modo che il radiatore che e stato servito per ultimo nella mandata, venga servito per primo nel ritorno.
Fede24, senza polemica ma hai scritto una enorme inesattezza.
Però il risultato non cambia, i piccoli impianti domestici (al 99%) possono essere invertiti, non ci complichiamo la vita
Se parliamo di inesattezze, trovo più grave affermare che le valvole termostatiche vanno obbligatoriamente messe sulla mandata (il perchè non si sa, però qualcuno l'avrà detto)
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
parole sante e valide anche a distanza di anni!Marcus ha scritto: ↑ven gen 07, 2011 23:12 Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi sono invertiti vanno messi nel modo giusto indipendentemente dal fatto che ci siano o meno le termostatiche.
Per quanto concerte l'installazione delle valvole termostatiche è bene metterle come sono previste dal costruttore, quasi sempre sulla mandata, se collocate in modo sbagliato mi risulta che siano rumorose.
Gli impianti con mandata e ritorno invertiti funzionano ma non rendono allo stesso modo, anzi molto di meno
Grazie
Ma come cavolo facevano ad invertirli?
Questa é una bella domanda, non li provavano?
Ovvero spingevano talmente tanto che nessuno se ne é mai accorto?
Ma secondo voi l'inversione é in cantina alla partenza/saldatura dei tubi oppure salendo in verticale verso l'ultimo piano?
E nei vecchi impianti la mandata dell'acqua calda sale fino in cima al solaio per poi ridiscendere ai vari montanti dei diversi piani oppure la mandata sale dalla cantina e piano piano distribuisce l'acqua calda?
In verticale i tubi della mandata e del ritorno scorrevano vicini? Cioè affiancati oppure in profondità, cioè uno davanti e uno dietro?
Grazie delle vostre dritte e buon weekend
A
Ovvero spingevano talmente tanto che nessuno se ne é mai accorto?
Ma secondo voi l'inversione é in cantina alla partenza/saldatura dei tubi oppure salendo in verticale verso l'ultimo piano?
E nei vecchi impianti la mandata dell'acqua calda sale fino in cima al solaio per poi ridiscendere ai vari montanti dei diversi piani oppure la mandata sale dalla cantina e piano piano distribuisce l'acqua calda?
In verticale i tubi della mandata e del ritorno scorrevano vicini? Cioè affiancati oppure in profondità, cioè uno davanti e uno dietro?
Grazie delle vostre dritte e buon weekend
A
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
buongiorno a tutti, qualche idea?
Grazie
A
Grazie
A
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
caro Fede, sicuramente tu hai molta esperienza sulla installazione e manutenzione degli impianti e hai ragione quando dici che si può invertire tranquillamente, su un radiatore ad alta temperatura, il senso di circolazione collegando la mandata in basso e il ritorno in alto.fede24 ha scritto: ↑dom gen 09, 2011 15:01 [Però il risultato non cambia, i piccoli impianti domestici (al 99%) possono essere invertiti, non ci complichiamo la vita
Se parliamo di inesattezze, trovo più grave affermare che le valvole termostatiche vanno obbligatoriamente messe sulla mandata (il perchè non si sa, però qualcuno l'avrà detto)
Quando però installi anche le teste termostatiche sulle valvole di mandata avrai la chiusura della valvola nel senso opposto al flusso e quindi la valvola tenderà a rimanere aperta. Se invece monti la testa termostatica sulla valvola sul ritorno avrai la chiusura nel senso del flusso e questo trascinerà l'otturatore verso la chiusura provocandone la chiusura anche quando dovrebbe rimanere leggermente aperta. Ciò può causare rumori, dovuti al battere dell'otturatore sulla sede, chiusure intempestive con mancata regolazione, usura della valvola per frequenti azionamenti.
Questo fenomeno non si verifica sempre ma dipende dalla portata della tubazione, e dove la portata è bassa non si nota neppure.
Quindi, ecco perché di regola si installa la valvola con la regolazione termostatica sulla mandata e non sul ritorno.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
parole santeingvalter ha scritto: ↑mer feb 28, 2018 11:57caro Fede, sicuramente tu hai molta esperienza sulla installazione e manutenzione degli impianti e hai ragione quando dici che si può invertire tranquillamente, su un radiatore ad alta temperatura, il senso di circolazione collegando la mandata in basso e il ritorno in alto.fede24 ha scritto: ↑dom gen 09, 2011 15:01 [Però il risultato non cambia, i piccoli impianti domestici (al 99%) possono essere invertiti, non ci complichiamo la vita
Se parliamo di inesattezze, trovo più grave affermare che le valvole termostatiche vanno obbligatoriamente messe sulla mandata (il perchè non si sa, però qualcuno l'avrà detto)
Quando però installi anche le teste termostatiche sulle valvole di mandata avrai la chiusura della valvola nel senso opposto al flusso e quindi la valvola tenderà a rimanere aperta. Se invece monti la testa termostatica sulla valvola sul ritorno avrai la chiusura nel senso del flusso e questo trascinerà l'otturatore verso la chiusura provocandone la chiusura anche quando dovrebbe rimanere leggermente aperta. Ciò può causare rumori, dovuti al battere dell'otturatore sulla sede, chiusure intempestive con mancata regolazione, usura della valvola per frequenti azionamenti.
Questo fenomeno non si verifica sempre ma dipende dalla portata della tubazione, e dove la portata è bassa non si nota neppure.
Quindi, ecco perché di regola si installa la valvola con la regolazione termostatica sulla mandata e non sul ritorno.
A
ATTENZIONE IL MISTERO SI INFITTISCE
Buongiorno é incredibile senza che nessuna abbia fatto nulla i tubi ora sono corretti ovvero l'acqua calda entra dall'alto ed esce dal basso.
Ma nessuno ha toccato nulla!
Cosa può essere successo in questo periodo dove c'é poca richiesta di acqua calda visto che il clima non é così freddo?
In più da qualche giorno, forse da quando c'é stata la magica inversione, le valvole termostatiche hanno iniziato a fischiare, non sempre ma spesso.
Ora, e sono un profano, mi chiedo cosa può essere successo? Sicuramente c'é qualcosa che non funziona in caldaia: che sia un bypass, o una pompa che funziona male o che gira all'inverso. Non ho proprio idea!
A nessuno di Voi é mai successo o qualcuno ha una spiegazione logica
?
Grazie e buona settimana a tutti
Ma nessuno ha toccato nulla!
Cosa può essere successo in questo periodo dove c'é poca richiesta di acqua calda visto che il clima non é così freddo?
In più da qualche giorno, forse da quando c'é stata la magica inversione, le valvole termostatiche hanno iniziato a fischiare, non sempre ma spesso.
Ora, e sono un profano, mi chiedo cosa può essere successo? Sicuramente c'é qualcosa che non funziona in caldaia: che sia un bypass, o una pompa che funziona male o che gira all'inverso. Non ho proprio idea!
A nessuno di Voi é mai successo o qualcuno ha una spiegazione logica
?
Grazie e buona settimana a tutti
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
E' sicuramente passato il mago Forrest in centrale
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
e non solo!
seriamente qualcuno ha idea?
seriamente qualcuno ha idea?
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
La pompa è trifase?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
non ho idea, perché se lo fosse?
io ho come l'impressione che visto che, i piani sotto, noi siamo al terzo ed ultimo, in questo periodo non "chiedono" acqua calda perché la temperatura non é così bassa, l'impianto ha la forza di "arrivare" a noi, ma é solo un'impressione. ricorda che le valvole fischiano e prima non l'hanno mai fatto, intendo quando i tubi erano invertiti.
Grazie
io ho come l'impressione che visto che, i piani sotto, noi siamo al terzo ed ultimo, in questo periodo non "chiedono" acqua calda perché la temperatura non é così bassa, l'impianto ha la forza di "arrivare" a noi, ma é solo un'impressione. ricorda che le valvole fischiano e prima non l'hanno mai fatto, intendo quando i tubi erano invertiti.
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Perchè se inverti due fasi di una pompa trifase, gira al contrario. A questo punto la domanda non è se gli attacchi sono invertiti, ma se la pompa gira giusta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Ok grazie questo é chiaro ma dobbiamo partire dai dati storici:
- il problema che acqua decisamente più calda entra dall'alto e non dal basso si presenta già da almeno due stagioni. I due radiatori interessati non si scladano mai in modo uniforme
- qualche anno prima era stata sostituita la vecchia caldaia con due caldaie da 75 e 40 e penso relative pompe
- nessuno recentemente ha cambiato nulla e nemmeno il verso delle polarità dell'eventuale pompa a 380
-é un dato oggettivo che ora acqua più calda entra dall'alto e che, finalmente, il radiatore si scalda in modo uniforme e l'ambiente raggiunge la temperatura di 20 gradi
- in concomitanza con ciò le valvole, di tutti i caloriferi o di molti anche di quelli senza la supposta inversione, vibrano e fischiano
- non in tutti i radiatori della casa il flusso era invertito, alcuni funzionano correttamente e continuano a farlo ora
Detto ciò quale potrebbe essere il problema?
Grazie 1000
A
- il problema che acqua decisamente più calda entra dall'alto e non dal basso si presenta già da almeno due stagioni. I due radiatori interessati non si scladano mai in modo uniforme
- qualche anno prima era stata sostituita la vecchia caldaia con due caldaie da 75 e 40 e penso relative pompe
- nessuno recentemente ha cambiato nulla e nemmeno il verso delle polarità dell'eventuale pompa a 380
-é un dato oggettivo che ora acqua più calda entra dall'alto e che, finalmente, il radiatore si scalda in modo uniforme e l'ambiente raggiunge la temperatura di 20 gradi
- in concomitanza con ciò le valvole, di tutti i caloriferi o di molti anche di quelli senza la supposta inversione, vibrano e fischiano
- non in tutti i radiatori della casa il flusso era invertito, alcuni funzionano correttamente e continuano a farlo ora
Detto ciò quale potrebbe essere il problema?
Grazie 1000
A
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Il primo problema è che dovresti spiegarti meglio:
Sta benedetta acqua calda, entra dall'alto o dal basso?Green22 ha scritto: ↑mar mar 20, 2018 14:09 ... dobbiamo partire dai dati storici:
- il problema che acqua decisamente più calda entra dall'alto e non dal basso si presenta già da almeno due stagioni. I due radiatori interessati non si scladano mai in modo uniforme
.........
-é un dato oggettivo che ora acqua più calda entra dall'alto e che, finalmente, il radiatore si scalda in modo uniforme e l'ambiente raggiunge la temperatura di 20 gradi
Sono iniziati prima o dopo questo intervento, i vostri problemi?
Ne sei proprio sicuro?
Qualcuno, a vostra insaputa, ha forse fatto il miracolo? Vi siete magari rivolti a San Gennaro?
Da quando? solo adesso ?
Con fischio o senza?
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
L'acqua calda è più calda di prima? L'acqua calda è perchè è più calda di quella fredda o ti sembra più calda perchè prima era meno calda??
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
l'acqua é calda ed entra ora correttamente dall'alto mentre prima dal basso, con misura laser
i problemi sono iniziati ben dopo il cambio della caldaia
nessuno ha toccato nulla
san gennaro non si é visto
si in concomitanza vuol dire insieme e quindi prima non fischiavano
quando fischia un radiatore facile che fischino anche gli altri
i problemi sono iniziati ben dopo il cambio della caldaia
nessuno ha toccato nulla
san gennaro non si é visto
si in concomitanza vuol dire insieme e quindi prima non fischiavano
quando fischia un radiatore facile che fischino anche gli altri
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
E' allora molto probabile, secondo il mio parere, che siano state installate delle pompe sbagliate.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
anche io penso qualcosa del genere: pompe che quando spingono poco riescono ad assicurare il corretto flusso dell'acqua; mentre in inverno duro quando tutti chiamano acqua calda e tanta succede magari non "riescono a spingere bene" e magari l'acqua di ritorno si mischia con quella di andata
in centrale termica io ho visto un accrocchio dove tubi dell'acqua di mandata e ritorno si "mischiano", può essere?
Grazie
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Chiama un termotecnico e fai verificare per bene il tutto, soprattutto il corretto dimensionamento delle elettropompe.
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
3 piano ed ultimo
66 caloriferi in condominio
impianto: due caldaie da 75+40
2 pompe Grundfos ups 15-70 a giri fissi
1 pompa Grundfos magna 15-120 con inverter e giri variabili
66 caloriferi in condominio
impianto: due caldaie da 75+40
2 pompe Grundfos ups 15-70 a giri fissi
1 pompa Grundfos magna 15-120 con inverter e giri variabili
Ultima modifica di Green22 il mer mar 21, 2018 16:44, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: ven gen 08, 2021 14:47
Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Ciao a tutti, volevo segnalare la mia esperienza in merito alla discussione. Ho potuto verificare di persona che un calorifero con mandata e ritorno invertiti si scalda indicativamente al 60% del suo volume e più precisamente in diagonale con la parte più calda verso le valvole. Chiamo il mio idraulico che 20 anni fa ha fatto l'impianto e inizia a dire che il calorifero anche collegato al contrario funziona bene, che sicuramente c'è aria, il calorifero è intoppato e bla bla bla. Alla fine lo convinco, viene e inverte mandata e ritorno al collettore (meno di 10 min di lavoro). Per concludere ora il calorifero funziona benissimo e ovviamente non era ne' otturato ne' nient'altro. Premesso che errare è umano ed una svista può capitare a chiunque, resto comunque basito che un idraulico con ormai 40 anni di "esperienza" non sappia quale sia l'effetto che provoca un simile errore. E mi chiedo quanto persone in casa propria hanno di queste situazioni senza nemmeno saperlo (e magari con la caldaia impostata a 80 gradi). Ciao a tutti