caldaia legna + caldaia gpl

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

caldaia legna + caldaia gpl

Messaggio da tarneverro »

Ciao a tutti
ho la presenza di una caldaia a legna di 25 kW e una a GPL anch'essa di 25 kW. Entrambe le caldaie alimentano il solito impianto di riscaldamento. Le ho collocate in un locale apposito separandole tra di loro con una parete REi 120 per non ricadere in una CT.
La domanda è: potrei fare a meno di separarle con una parete REI 120 visto che comunque sono collegate idraulicamente e conseguentemente devo fare comunque denuncia all'ISPESL.
O no?

Dino
Luca
Messaggi: 2
Iscritto il: ven ago 11, 2006 14:49
Località: Selvazzano Dentro

Re: caldaia legna + caldaia gpl

Messaggio da Luca »

Puoi fare a meno di speararle purchè la caldaia a GPL sia funzionante a camera stagna. Inoltre devi effettuare dei fori a filo soffitto della centrale termica per l'adduzione dell'aria comburente necessaria al funzionamento della caldaia a legna.
Per maggiori informazioni vedi la Norma UNI 10683 del 2005 riguardanti i generatori di calore alimentati a legna.

ciao e buon lavoro
Rispondi