VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ASPIREDIL
Messaggi: 8
Iscritto il: mer giu 30, 2010 09:18

VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da ASPIREDIL »

Buongiorno a tutti,

ho un quesito che riguarda la velocità dell’aria in uscita dalla bocchetta di immissione o nell’ambiente.

Ho trovato una tabella dove si consiglia di non superare 1 m/s ed in particolare nella stagione fredda non superare 0,5 m/s.

Domanda: questa velocità si riferisce al movimento dell’aria negli ambienti o alla velocità rilevata in uscita dalla bocchetta?

Grazie e buona giornata
Domenico
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da Manofthemoon »

caspota negli ambienti a 36 km/H ti spettina...
ASPIREDIL
Messaggi: 8
Iscritto il: mer giu 30, 2010 09:18

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da ASPIREDIL »

Manofthemoon ha scritto:caspota negli ambienti a 36 km/H ti spettina...
In realtà i km/h sono 3,6 e non 36. Sembra di capire sia tua convinzione che la velocità si riferisca alla rilevazione sulla bocchetta?, non è cosi scontato in quanto ho chiesto a 2 termotecnici e la risposta è stata boh...

Grazie
Domenico
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da Manofthemoon »

si scusa, è sulla bocchetta. anchè perchè come fai a calcolare la velocità in ambiente ? che velocità avresti sulla bocchetta ?
ASPIREDIL
Messaggi: 8
Iscritto il: mer giu 30, 2010 09:18

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da ASPIREDIL »

Manofthemoon ha scritto:si scusa, è sulla bocchetta. anchè perchè come fai a calcolare la velocità in ambiente ? che velocità avresti sulla bocchetta ?
grazie per la risposta,
sto progettando una bocchetta griglia per placche elettriche da 6 / 7 moduli, ottenendo una superficie che varia da 58 a 63 cm2 in funzione della superficie della feritoia placche che si differenziano come dimensioni. Mediamente, secondo le tabelle UNI, con velocità di circa 1 m/s, una bocchetta soddisfa il ricambio di una persona, circa 25/30 mc/h.

Chiaramente essendo in armonia con l’impianto elettrico diventa agevole frammentare con più bocchette collegate ad una tubazione Ø 63 esterno Ø 59,5 interno con velocità di circa 3-4 ms/h.

Buona serata
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7899
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da NoNickName »

L'aria non è coerente, e la velocità a distanza già di pochi cm o decine di cm dalla bocchetta non è più una grandezza scalare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ASPIREDIL
Messaggi: 8
Iscritto il: mer giu 30, 2010 09:18

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da ASPIREDIL »

Grazie per la risposta, effettivamente l'aria dopo pochi cm si quieta. Non sono invece ancora convinto se la tabella UNI, velocità consigliate, si riferisca alla velocità rilevata sulla bocchetta o al movimento dell'aria in ambiente; approfondirò.

Buona serata
123ste
Messaggi: 6
Iscritto il: mar ott 12, 2010 15:09

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

Messaggio da 123ste »

secondo me nel tuo caso devi anche considerare la velocità nei canali: se è una residenza il rumore dà fastidio e nel tuo caso - se la prevalenza del ventilatore lo permette - non supererei i 2,5 m/s
per le bocchette devi conoscere la velocità finale del lancio nella zona occupata, qusta dipende da diversi fattori, forma del diffusore, posizione dei deflettori, tipo di lancio (ad esemipo puoi sfruttare l'effetto coanda d'estate?)
una velocità terminale errata provoca dei discomfort notevoli!
Rispondi