Messaggio da bertulli.r »

Salve a tutti, ho seguito con molto interesse la discussione sul calcolo del risparmio annuo in kWh come richiesto dall'allegato E.
Il mio problema è quello di tanti ovvero non so come calcolarlo quando sono in presenza di una sostituzione di una caldaia, ho provato a scrivere all'ENEA, ottenendo una risposta sommaria.
Chiedo se qualcuno di voi mi può indicare una metedologia di calcolo, magari inviandomela anche via email (bertulli.r@alice.it), o un sito dove io possa prendere spunto.

Mille grazie, e buon lavoro a tutti.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Io faccio così. Calcolo rendimento globale medio stagionale prima e dopo (produzione x emissione x distribuzione x regolazione) Ovvimante dopo l'intervento cambia produzione e regolazione. I dati li prendi dalla 10348, racc CTI e scheda tecnica. .. da qui con una moltiplica e una divisione ottieni il risparmio annuo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
bertulli.r
Messaggi: 30
Iscritto il: lun mag 28, 2007 15:08

Messaggio da bertulli.r »

Ti ringrazio moltissimo per la dritta, ovviamente ancora non ho provato sui lavori che ho, ma la moltiplica e la divisione finale, intendi una proporzione tra i vecchi dati e i nuovi o cos'altro.
Chiedo scusa, ma è per capire bene.
Mille grazie di nuovo
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Chiarimento

Messaggio da pizza75 »

Scusate visto che siete in tema Vi chiedi una delucidazione circa i rendimenti.
Nel caso di installazione di nuovo impianto il d.lgs. 311/07 richiede che il rendimento medio stagionale sia superiore a quanto riportato negli allegati in funzione della P nominale.
Ora il rendimento medio stagionale è dato dal prodotto dei seguenti rendimenti:
- emissione
- distribuzione
- regolazione
- produzione

Per il calcolo dei rendimenti sopra richiamati posso operare senza effettuare necessariamente il calcolo del fabbisogno di energia??
Per il rendimento di produzione mi sa che devo effettuare anche questo o sbaglio?

grazie
eliobono
Messaggi: 340
Iscritto il: mer ago 23, 2006 15:53
Località: Ponte in Valtellina (So)
Contatta:

Messaggio da eliobono »

Il calcolo accurato del fabbisogno mensile di energia è indispensabile per potere eseguire dei calcoli credibili, altrimenti meglio non fare niente ed affidarsi alle certificazioni dei prodittori. Ma sarebbe un ritorno al passato non più accettabile.