Salve a tutti, ho seguito con molto interesse la discussione sul calcolo del risparmio annuo in kWh come richiesto dall'allegato E.
Il mio problema è quello di tanti ovvero non so come calcolarlo quando sono in presenza di una sostituzione di una caldaia, ho provato a scrivere all'ENEA, ottenendo una risposta sommaria.
Chiedo se qualcuno di voi mi può indicare una metedologia di calcolo, magari inviandomela anche via email (bertulli.r@alice.it), o un sito dove io possa prendere spunto.
Mille grazie, e buon lavoro a tutti.
punto 4 allegato E
Moderatore: Edilclima
Io faccio così. Calcolo rendimento globale medio stagionale prima e dopo (produzione x emissione x distribuzione x regolazione) Ovvimante dopo l'intervento cambia produzione e regolazione. I dati li prendi dalla 10348, racc CTI e scheda tecnica. .. da qui con una moltiplica e una divisione ottieni il risparmio annuo
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 30
- Iscritto il: lun mag 28, 2007 15:08
Chiarimento
Scusate visto che siete in tema Vi chiedi una delucidazione circa i rendimenti.
Nel caso di installazione di nuovo impianto il d.lgs. 311/07 richiede che il rendimento medio stagionale sia superiore a quanto riportato negli allegati in funzione della P nominale.
Ora il rendimento medio stagionale è dato dal prodotto dei seguenti rendimenti:
- emissione
- distribuzione
- regolazione
- produzione
Per il calcolo dei rendimenti sopra richiamati posso operare senza effettuare necessariamente il calcolo del fabbisogno di energia??
Per il rendimento di produzione mi sa che devo effettuare anche questo o sbaglio?
grazie
Nel caso di installazione di nuovo impianto il d.lgs. 311/07 richiede che il rendimento medio stagionale sia superiore a quanto riportato negli allegati in funzione della P nominale.
Ora il rendimento medio stagionale è dato dal prodotto dei seguenti rendimenti:
- emissione
- distribuzione
- regolazione
- produzione
Per il calcolo dei rendimenti sopra richiamati posso operare senza effettuare necessariamente il calcolo del fabbisogno di energia??
Per il rendimento di produzione mi sa che devo effettuare anche questo o sbaglio?