Locale caricabatterie muletti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Locale caricabatterie muletti

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
Marco ciao,
espongo un problema di cui mi servirebbe un parere di un tecnico con esperienza ....
Si tratta di un locale carica batteria per muletti dove, pur avendo le portate di estrazione conformi a quanto previsto dalla normativa per evitare il formarsi di atmosfere esplosive, persiste un forte odore acido. E' presente una serie di ventilatori centrifughi collegati ad un circuito di canali circolari con bocchette per caale circolare.
La forza di aspirazione dalla bocchetta non è sufficiente ad aspirare l’aria in prossimità del pacco batterie , ubicato a terra (altezza da terra circa 50 cm). La distanza tra la bocchetta ed il pacco batterie è di circa 2 m.
La mia domanda è : a prescindere dalle valutazioni atex quali sono i volumi ora di ricammio che devo dare perchè non ci puzzi?
Lo tratto come un bagno e gli do 12 vol/h?

Grazie mille a chi ha voglia di rispondermi.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da jugulo »

Tutti in ferie????? 8) 8) 8)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da NoNickName »

Per me la tratti o come una sala macchine (20-30 vol/h) oppure come sala trasformatori (12-30 vol/h) oppure se i gas sono simili (in effetti idrogeno libero c'è), puoi trattarla come un bagno galvanico (25-30 vol/h).

12 vol/h è un po' pochino....
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da Andrea_Diqui »

vedi la norma CEI 21-20
Andrea Diqui
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da NoNickName »

Buona idea, c'è anche una formula dedicata

http://2005.faam.com/files/pdf-old/traz ... vatori.pdf
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da jugulo »

Con la CEI vengono 2 vol/h.....
Bisogna andare ad esperienza secondo me.

Grazie comunque
Carlo73c
Messaggi: 2
Iscritto il: ven gen 21, 2011 14:42

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da Carlo73c »

Probabilmente è un po' tardi ed avrai già risolto il problema, comunque se ti ricapita l'ideale è effettuare un'aspirazione localizzata sul pacco batterie (ci sono delle cappe in vetroresina leggere da movimentare e da posizionare sul muletto). Eventualmente se hai già una canalizzazione esistente puoi creare delle derivazioni lungo il percorso con una serie di stacchi aspiranti D=120mm da collegare alle cappe di cui sopra. In linena di massima serve una portata di circa 600Mc/h a muletto.

Spero di essere stato utiule, se avete qualche problema di aspirazioni non esitate a contattarmi
Carlo73c
Messaggi: 2
Iscritto il: ven gen 21, 2011 14:42

Re: Locale caricabatterie muletti

Messaggio da Carlo73c »

Probabilmente è un po' tardi ed avrai già risolto il problema, comunque se ti ricapita l'ideale è effettuare un'aspirazione localizzata sul pacco batterie (ci sono delle cappe in vetroresina leggere da movimentare e da posizionare sul muletto). Eventualmente se hai già una canalizzazione esistente puoi creare delle derivazioni lungo il percorso con una serie di stacchi aspiranti D=120mm da collegare alle cappe di cui sopra. In linena di massima serve una portata di circa 600Mc/h a muletto.

Spero di essere stato utiule, se avete qualche problema di aspirazioni non esitate a contattarmi
Rispondi