Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
abe
Messaggi: 9
Iscritto il: ven lug 16, 2010 16:21

Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da abe »

Devo valutare l'opportunità di rimessa in pristino
di un impianto di riscaldamento centralizzato
in un condominio in provincia di Cagliari (zona C),
con nuova caldaia ad alta efficienza
in luogo degli split esistenti.
Per definire il fabbisogno energetico attuale dei singoli appartamenti
ho proceduto all'inserimento di un'unica pompa di calore per appartam.
pari alla potenza massima totale richiesta per l'energia netta necessaria,
con COP = a 3 (ho ipotizzato una soluzione standard,
per comparare le due soluzioni).
Considerando il rendimento del sistema elettrico nazionale
e i diversi rendimenti dei sottosistemi,
mi trovo un rendimento globale medio risc (etag) pari al 150%
che mi decurta di un terzo l'epi,invol.
Quanto alle temperature di riferimento ho supposto il range +7 +20,
per cui immaginando che nei bilanci mensili il programma
faccia riferimento alle temperature medie mensili
il COP di calcolo dovrebbe essere superiore a 3.
A me sembra che qualcosa non torni,
sarebbe forse troppo idilliaco,
e non mi quadra neanche il fatto che non cambino i risultanti
aumentando la potenza della pompa di calore.
Chiedo infine su quali valori orientativamente si aggira
la potenza elettrica degli ausiliari a carico nominale.
Grazie, Paolo
Avatar utente
Paolone
Messaggi: 97
Iscritto il: mer feb 17, 2010 14:23

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da Paolone »

Ciao,
il calcolo proposto dalla norma UNI EN 10348 per le pompe di calore non prende in considerazione la sua potenza nominale; vengono determinati i COP mensili sulla base di un COP iniziale espresso ad un nota temperatura di riferimento e sulla base della temperatura media mensile della località.
La potenza elettrica degli ausiliari rappresenta l'assorbimento elettrico di eventuali apparecchi presenti all'interno della pompa di calore.
Non è detto che questi vi siano, anzi, nella maggior parte dei casi non ci sono proprio e quindi non vanno considerati.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da SuperP »

Paolone ha scritto: eventuali apparecchi presenti all'interno della pompa di calore
all'esterno
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
abe
Messaggi: 9
Iscritto il: ven lug 16, 2010 16:21

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da abe »

Il sw che sto utilizzando è Termus. I dati di immissione relativi alla pompa di calore che mi vengono richiesti sono:
- potenza a carico nominale (che ho posto pari alla dispersione massima per trasmissione e ventilazione
dell’intero appartamento, non potendo inserire più generatori contemporaneamente);
- potenza elettrica degli ausiliari (che ho posto pari a 0.
La UNI 15316-4-2:2008 riporta che gli unici assorbimenti elettrici non valutati nei test di prodotto
sono “the power to overcome the external pressure drop and the power in stand-by operation…”
e che non saprei stimare)!!!;
- COP di riferimento (che ho posto pari a 3)
- temperature di riferimento (7° C - 20° C);
- temperatura di funzionamento (20° C);
- tipologia dei terminali di emissione: bocchette in sistemi di aria calda (rendimento 98%) ???;
- tipologia di regolazione: solo ambiente con regolatore on/off (rendimento 98%) ???.
Ora sperando di non sbagliare:
un COP pari a 3 dovrebbe voler dire che da 1 kWh elettrico ottengo 3 KWh termici,
ma nel caso del bilancio energetico devo riportare il tutto a energia termica
utilizzando il rendimento del sistema elettrico nazionale pari al 40%,
per cui per avere 1 KWh elettrico dovrei partire da 2,5 KWh termici.
Volendo quindi calcolare l’efficienza dell'impianto di riscaldamento in questo modo
faccio il rapporto tra energia resa (3*0,98*0,98=2,88)
ed energia assorbita (2,5) ed ottenho un valore di 1,15,
nettamente inferiore al valore di EtaGh che mi riporta dopo il calcolo!
È anche vero che facendo un calcolo in maniera corretta
con le temperature medie nei mesi invernali, ben al di sopra dei 7°C della temperatura di riferimento,
(nov: 13,5; dic: 9,9; gen: 8,7; feb: 9,3: mar: 11,4)
dovrei ottenere un'efficienza superiore ad 1,15?
Ora provo a fare il calcolo mese per mese…
Ma il tutto è plausibile? Non riesco a capire dove possa sbagliare.
Grazie, Paolo
Avatar utente
Pierino
Messaggi: 181
Iscritto il: ven set 11, 2009 17:44

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da Pierino »

ma non sarebbe più semplice se tu scrivessi in un post solo??
tanto le risposte arrivano comunque :lol:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Messaggio da NoNickName »

Occhio che spesso il rendimento delle pompe di calore è espresso a 7°C di bulbo umido (7wb)!
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi