Nel caso di sopraelevazione di un condominio con riscaldamento centralizzato quali verifiche sono necessarie?
Praticamente il condomino dell'ultimo piano si cotruisce una stanza in più, che risulta <20% del volume lordo se considero tutto il condominio, >20% se considero solo il suo appartamento. La stanza in più avrà impianto di riscaldamento autonomo.
Se considero tutto il condominio verifico le trasmittanze delle strutture e l'efficienza globale media stagionale dell'impianto.
Se considero solo l'appartamento che si ingrandisce dovrei verificare tutto l'EPH.
Voi che fareste?
legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?
Moderatore: Edilclima
Re: legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?
Nessuno mi sa aiutare?
Sono a Milano, quindi qui o si tratta di fare le verifiche di trasmittanza e impianto con EC, o si tratta di aspettare venerdì e fare il bilancio con il Coso+1.05 (o 1.1, mah!)...
Sono a Milano, quindi qui o si tratta di fare le verifiche di trasmittanza e impianto con EC, o si tratta di aspettare venerdì e fare il bilancio con il Coso+1.05 (o 1.1, mah!)...
Re: legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?
La stanza in più avendo riscaldamento autonomo si configura come sistema edificio-impianto, allora l'ampliamento è in realtà una nuova costruzione pertanto verifica EPH e rendimento medio stagionale. Vedi paragrafo 7.1 della DGR.
Ciao
Ciao