legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?

Messaggio da giuliana »

Nel caso di sopraelevazione di un condominio con riscaldamento centralizzato quali verifiche sono necessarie?
Praticamente il condomino dell'ultimo piano si cotruisce una stanza in più, che risulta <20% del volume lordo se considero tutto il condominio, >20% se considero solo il suo appartamento. La stanza in più avrà impianto di riscaldamento autonomo.
Se considero tutto il condominio verifico le trasmittanze delle strutture e l'efficienza globale media stagionale dell'impianto.
Se considero solo l'appartamento che si ingrandisce dovrei verificare tutto l'EPH.
Voi che fareste?
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

Re: legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?

Messaggio da giuliana »

Nessuno mi sa aiutare?
Sono a Milano, quindi qui o si tratta di fare le verifiche di trasmittanza e impianto con EC, o si tratta di aspettare venerdì e fare il bilancio con il Coso+1.05 (o 1.1, mah!)...
chiaru
Messaggi: 170
Iscritto il: sab lug 21, 2007 13:05

Re: legge 10 x sopraelevazione: quali verifiche?

Messaggio da chiaru »

La stanza in più avendo riscaldamento autonomo si configura come sistema edificio-impianto, allora l'ampliamento è in realtà una nuova costruzione pertanto verifica EPH e rendimento medio stagionale. Vedi paragrafo 7.1 della DGR.
Ciao
Rispondi