chi mi ricorda da dove si prendono i coeff liminari interno ed esterno per il calcolo delle trasmittanze delle strutture...
mi ricorco la 10344 sostituita da 832 e poi 13790 mi pare....
grazie
aiuto! coeff liminari
Moderatore: Edilclima
Re: aiuto! coeff liminari
Ciao.
Nella UNI EN ISO 6946 per condizioni standard si ha:
Direzione del flusso termico
su orizz. giù
Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04
Il flusso termico è inteso orizzontale con inclinazioni fino a +/- 30°
Se il flusso è tra locali interni la Rse=Rsi (es. muri verticali vs vano scale non risc., solai interpiano, etc)
Se il flusso riguarda una struttura con intercapedine fortemente ventilata Rsi=Rse e la parte di struttura che sta oltre l'intercapedine verso l'esterno non viene considerata nei calcoli (es. facciata ventilata o tetto ventilato)
Se siamo nel caso di struttura contro terra Rse=0.
Per condizioni non standard la norma rimanda alla sua appendice B (mi pare).
Buona giornata
Fabrizio
Nella UNI EN ISO 6946 per condizioni standard si ha:
Direzione del flusso termico
su orizz. giù
Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04
Il flusso termico è inteso orizzontale con inclinazioni fino a +/- 30°
Se il flusso è tra locali interni la Rse=Rsi (es. muri verticali vs vano scale non risc., solai interpiano, etc)
Se il flusso riguarda una struttura con intercapedine fortemente ventilata Rsi=Rse e la parte di struttura che sta oltre l'intercapedine verso l'esterno non viene considerata nei calcoli (es. facciata ventilata o tetto ventilato)
Se siamo nel caso di struttura contro terra Rse=0.
Per condizioni non standard la norma rimanda alla sua appendice B (mi pare).
Buona giornata
Fabrizio