Ciao.giotisi ha scritto:si, le temperature sono quelle limite, ma la condizione esterna non è necessariamente 0°C, senno' non ne quadrebbe nessuna
Hai ragione, infatti la temperatura più sensata da prendere è quella esterna media del mese più freddo (solitamente gennaio) perché la muffa inizia ad attecchire quando la temperatura superficiale interna rimane al di sotto dei 16.7° continuativamente oltre una decina di giorni (considerando la U.R. 65%). Nell'esempio allegato la temperatura esterna media di gennaio è -0.1° (secondo la UNI EN 10349) che ho arrotondato a 0° per cui l'analisi è calzante ed il nodo è particolarmente problematico.
Se si prendono i dati di temperatura media giornaliera tratti dal sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# risulta che a gennaio la temperatura esterna media giornaliera è 2.9°C. Rifacendo la verifica (che allego) la situazione migliora di poco (la isoterma di condensa si alza all'interno della trave di cordolo, ma il tratto al di sotto dei 16.7° rimane). Nel caso specifico purtroppo non è possibile intervenire da fuori con il cappotto, per cui bisognerà (soldi permettendo) procedere con un intervento dall'interno (col materiale adatto).
La finalità del post, comunque, era solo quella di illustrare una tecnica per visualizzare due isoterme notevoli (che ognuno può poi scegliersi a piacere).
Mi spiace contraddirti ma ho abitato per 8 anni al piano terreno di una casa nuova di zecca, scientificamente non isolata, e dal primo anno tra dicembre e febbraio dovevamo asciugare tutti i giorni la pozzetta di acqua sul palchetto della camera delle bimbe e nell'angolo soffitto parete, in concomitanza con il balcone al piano superiore, spuntava già a ottobre novembre un contintente di muffa che ricordava più il muschio che si vede in montagna, tutto questo pur arieggiando quotidianamente ed abbondantemente i locali. La muffa riuscivamo a contenerla solo con quelle tinte per interni che contengono le microsfere di vetro della 3m ma per un massimo di due anni perché poi il fenomeno ripartiva (il che conferma forse, come dici tu, che quei prodotti funzionano soprattutto grazie ai potenti fungicidi di cui sono pieni).SuperP ha scritto:Altrimenti non si spiegherebbero le case non isolate (con i serramenti nuovi) senza traccia di condensa superficiale etc.
Sono stato abbastanza terrorista?
Buona giornata a tutti
Fabrizio