Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da alsio »

Ciao qual'è il modo più semplice per giustificare il maggior spessore di muratura come concesso dal Dlgs n. 115/08 o dalla legge regionale del Veneto?
E' sufficiente il confronto tra le due murature esterne (quella da 30 cm e quella di progetto) con una dichiarazione o bisogna produrre il confronto dei calcoli
Qualcuno mi sa dare una procedura/modello utile in tal senso?

Grazie

Alessio
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da studiobeta »

Se invochi la LR 21/96 non hai bisogno di nessun calcolo (al di fuori della presentazione della L10/91).

Se in comune ti chiedono la 115/08 allora ti riporto l' art. 11 comma 2

"Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
"
alsio
Messaggi: 198
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da alsio »

Grazie.
Nel caso di 115/08, previo calcolo di verifica, è sufficiente la dichiarazione di riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica (si tratta di edificio nuovo)?

Alessio
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da Andrea_Diqui »

alsio ha scritto:Grazie.
Nel caso di 115/08, previo calcolo di verifica, è sufficiente la dichiarazione di riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica (si tratta di edificio nuovo)?

Alessio
Per me ci devi allegare anche i calcoli, altrimenti come lo giustifichi quel 10%?
Andrea Diqui
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da girondone »

Andrea_Diqui ha scritto:
alsio ha scritto:Grazie.
Nel caso di 115/08, previo calcolo di verifica, è sufficiente la dichiarazione di riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica (si tratta di edificio nuovo)?

Alessio
Per me ci devi allegare anche i calcoli, altrimenti come lo giustifichi quel 10%?

pere più che logico anche a me...
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da mcm »

Mi intrometto perché è un argomento interessa anche me.
Bisogna quindi presentare due relazioni della legge 10, una per spessore di 30 e una per spessore maggiore di 30 cm e confrontare gli Ep?

Grazie
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm

Messaggio da girondone »

10% sotto il limite di legge e stop.... non 2 legge10