Mi chiedono una dich. rispondenza su un impianto termico che ha 30 anni.
SE per il gas ci sono delle norme specifiche, per l'impianto di riscaldamento no.
COme avete fatto?
DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
Moderatore: Edilclima
DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
Per prima cosa accerto la rispondenza alle norme ISPESL.
In seguito la rispondenza alla 373 (non ce l'ho sottomano e non ricordo se erano già richieste la regolazione della temperatura e la coibentazione delle tubazioni).
Inoltre: rispondenza del locale di installazione alle norme di prevenzione incendi sugli impianti termici (ovviamente se P>35kW).
In seguito la rispondenza alla 373 (non ce l'ho sottomano e non ricordo se erano già richieste la regolazione della temperatura e la coibentazione delle tubazioni).
Inoltre: rispondenza del locale di installazione alle norme di prevenzione incendi sugli impianti termici (ovviamente se P>35kW).
Re: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
Scusate se sbaglio l'interpretazione:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
Secondo me la dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata per gli impianti di cui la dichiarazione di conformità è stata smarrita o pur essendo impianto soggetto al rilascio di tale dichiarazione non è stata rilasciata.
Altro discorso una perizia sulla conformità delle opere alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione degli impianti.
Saluti Alessandro
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
Secondo me la dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata per gli impianti di cui la dichiarazione di conformità è stata smarrita o pur essendo impianto soggetto al rilascio di tale dichiarazione non è stata rilasciata.
Altro discorso una perizia sulla conformità delle opere alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione degli impianti.
Saluti Alessandro
Re: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
Anche io mi trovo nella stessa situazione di SuperP, qualcuno saprebbe indicarmi un modulo con la check-list delle verifiche del caso?
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
C'è la norma UNI 10412. La vecchia versione del 1994 valeva solo per gli impianti di potenza superiore ai 33 kW. Della versione più recente esiste una paret 1 ed una parte 2 a sedonda della potenza.
In ogni caso, secondo me, le verifiche da fare sono le solite che si fanno per la muntenzione degli impianti con in più una verifica di tenuta idraulica.
In ogni caso, secondo me, le verifiche da fare sono le solite che si fanno per la muntenzione degli impianti con in più una verifica di tenuta idraulica.