problema con valvole termostatiche

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

problema con valvole termostatiche

Messaggio da gandalf »

Avete nel tempo adottato o visto adottare degli stratagemmi per evitare che le teste termostatiche fischino durante la partenza degli impianti
o nei periodi di regime ridotto (ore notturne).
O visto installare da parte di un idraulico, per una centrale termica da 200 kW una valvola di by-pass della CALEFFI e pare che il fenomeno del colpo d'ariete venga ridotto...
cosa ne pensate ?
Avete qualche altra soluzione tecnica vista o sentita dire che vale la pena provare ?

Non provate a dirmi di regolare la pompa a giri varaibili sul dP dell'impianto perchè l'abbiamo già fatto ma non porta a nulla. Dimenticavo, come buona regola e stata comuqneu installata una pompa a giri variabili di una primaria marca produttrice (DAB).

Consigli ?

Saluti a tutti
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: problema con valvole termostatiche

Messaggio da SuperP »

gandalf ha scritto:O visto installare da parte di un idraulico, per una centrale termica da 200 kW una valvola di by-pass della CALEFFI e pare che il fenomeno del colpo d'ariete venga ridotto...
che c'azzecca il colpo d'ariete?

cosa ne pensate ?
Avete qualche altra soluzione tecnica vista o sentita dire che vale la pena provare ?
gandalf ha scritto:Non provate a dirmi di regolare la pompa a giri varaibili sul dP dell'impianto perchè l'abbiamo già fatto ma non porta a nulla. Dimenticavo, come buona regola e stata comuqneu installata una pompa a giri variabili di una primaria marca produttrice (DAB).
si, ma l'avete regolata discretamente o messa su auto? e poi puoi mettere un by pass
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Enry65
Messaggi: 71
Iscritto il: mer mar 18, 2009 13:49

Re: problema con valvole termostatiche

Messaggio da Enry65 »

in genere se la pompa di adatta alla Q non dovrebbero crearsi problemi, eventualmente l' uso della valvola differenziale ( di by-pass ) opportunamente dimensionata dovrebbe risolvere l' eccesso di prevalenza e quindi di rumore nelle termostatiche
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: problema con valvole termostatiche

Messaggio da Abser »

La pompa deve essere regolata a pressione variabile e non a pressione costante perchè nel secondo caso, al ridursi dei circuiti aperti, si riduce (con legge quadratica) la perdita di carico sulla rete e la prevalenza della pompa va a scaricarsi tutta sulla valvola termostatica che fischia. Anche la valvola di by-pass deve essere messa in fondo alla distribuzione, meglio se su ogni ramo, e tarata molto bassa altrimenti se messa a inizio linea (e tarata necessariamente alta per evitare troppo ricircolo) non migliora di molto la situazione. Sui nuovi impianti è meglio fare tesoro di queste situazioni spiacevoli e mettere satelliti di zona con equilibratore e pompa secondario così la pressione differenziale su ogni terminale è decisamente più bassa e determinata solo dalla "pompettina" di utenza e non risente della rete primaria.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: problema con valvole termostatiche

Messaggio da MAX76 »

Se hai una pompa a giri variabili (interpreto con un variatore di velocità = inverter) vuol dire che hai un circuito predisposto per la portata variabile ed è corretto così hai un 2 vie effettivo con le termostatiche che aprono e chiudono.

La valvola di by pass differenziale tipo Caleffi era un ripiego per impianti esistenti in cui si applicavano le termostatiche, praticamente era uno sfioro tra collettore premente e collettore aspirante delle pompe a portata variabile.

Nel caso di pompe con inverter devi vedere bene la posizione delle sonde di rilievo pressione differenziale (tra andata e ritorno) affinchè prendano bene i valori e rendano bene in segnale il DP letto effettivo per poter andare ad adeguare il punto di funzionamento della pompa in base all'andamento nel tempo del circuito.

Inoltre devi, come già detto, prevedere una valvola di flussaggio al termine delle linee per mantenere un passaggio continuo di flusso
Rispondi