Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

Sto progettando un edificio in classe C, e vorrei valutare la convenienza di passare ad un classe A usufruendo degli incentivi statali (€ 8.000).
Cosa mi consigliereste di fare per aumentare le prestazioni ?
I parametri su cui ho lavorato sono i seguenti:
Superficie utile 126 mq.
Zona climatica C.
Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 6 cm di isotec (0.355 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK
Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Rendimento al 100% di Pn 98,00%
Rendimento al 30 % di Pn 107,20%

Rendimento di produzione 97,91
Rendimento di regolazione 98,00
Rendimento di distribuzione 86,53
Rendimento di emissione 98,00
Ottengo quindi
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, in regime continuo 46,56 kWh/m² anno
Fabbisogno annuo di energia primaria per l'ACS 16.68 kWh/m² anno
Indice globale 63.24 kWh/m² anno che miporta quindi a classificare l'edificio in classe C.
per una classe A dovrei arrivare a 35.65 kWh/m² anno.

Pensavo di incrementare la parete aggiungendo altri 3 cm di biocalce sul lato interno.
Passare da 6 cm di coibentante per il tetto a 8 cm.
Così strutturato l'edificio "consuma" 58.75 kWh/m² anno.
Se metto dei collettori solari per la produzione di ACS e per preriscaldare l'acqua del circuito radiatori di quanto può ridursi il fabbisogno di ACS? teoricamente può andare a 0?
Grazie anticipatamente per i consigli.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da SuperP »

ninnig ha scritto:Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
pompa di calore
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da Andrea_Diqui »

ninnig ha scritto:Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Indice globale 63.24 kWh/m² anno che miporta quindi a classificare l'edificio in classe C.
per una classe A dovrei arrivare a 35.65 kWh/m² anno.
E come li risolvi i ponti termici? mi sembra che il consumo con le strutture ed impianto proposto sia un po basso.... poi bisogna vedere il rapporto S/V chiaramente...
Andrea Diqui
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da jerryluis »

Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

jerryluis ha scritto:Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Perchè?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da SuperP »

ninnig ha scritto:
jerryluis ha scritto:Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Perchè?
in zona E e F si isola di +
Hai calcolato analiticamente gli psi dei pt?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

Le trasmittanze degli elementi (parete, tetto, infissi) li ho verificati sia con il software sia confrontandoli con quanto riportato nelle schede dei produttori. Ho sbagliato in qualche cosa?

ricordo

Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 6 cm di isotec (0.355 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK


Ho calcolato i ponti termici lineramente ho dispersioni per ponti temici pari a 41.36 w/k su un totale di 188.93 w/k di dispersioni degli elementi opachi circa il 23% del totale quindi.


I rendimenti per gli impianti proposti sono troppo elevati?
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da giotisi »

Infissi da 1,6 (basta un vetro da 1.1 e warm edge)
Chiusure oscuranti con deltaR = 0,30
Cappotto
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da Manofthemoon »

caspita !
anche a me sembra veramente basso il consumo commisurato all'isolamento !!!

e' un cubo ?
hai una fornace all'interno ?
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

Scusate dopo le vostre esternazioni sui consumi troppo bassi mi è venuto il panico:
ho rifatto il calcolo abbandonando MC4 ed utilizzando il DOCET il risultato cambia di poco.
EP globale docet 62.3 contro 67.41 di MC4
Ep i 38.8 contro 46.15 di MC4
Epacs 23.5 contro 21.26
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da soloalfa »

In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!

Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!

Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
proverò a fare come dici e posterò i dati.
i tutte le trasmittanze che ho utilizzato sono già inferiori valori limite.
Ma in ogni zona climatica stando entro i limiti delle trasmittanze il generico edificio non dovrebbe verificare ?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da soloalfa »

ninnig ha scritto:
soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!

Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
proverò a fare come dici e posterò i dati.
i tutte le trasmittanze che ho utilizzato sono già inferiori valori limite.
Ma in ogni zona climatica stando entro i limiti delle trasmittanze il generico edificio non dovrebbe verificare ?
non ho capito cosi intendi per verificato
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

soloalfa ha scritto:
ninnig ha scritto:
soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!

Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
proverò a fare come dici e posterò i dati.
i tutte le trasmittanze che ho utilizzato sono già inferiori valori limite.
Ma in ogni zona climatica stando entro i limiti delle trasmittanze il generico edificio non dovrebbe verificare ?
non ho capito cosi intendi per verificato
Epi < Epi lim
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da soloalfa »

non ho cosi esperienza per dirti se è matematico che se rispetti i valori limite, l'Epi venga verificato.
Qualcuno più esperto può illuminarci?

Comunque se vuoi una classe A dovrai stare sotto sicuramente e di un bel pezzo al Epi lim... Altrimenti le nuove costruzioni sarebbero tutte classe A.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
ninnig
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 22, 2009 13:02

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ninnig »

Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Parete poroton 30 cm + 3 cm intonaco termico U=0.364 W/mqK

Zona climatica C.
Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 8 cm di polistirene (0.243 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK
Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Rendimento al 100% di Pn 98,00%
Rendimento al 30 % di Pn 107,20%
Collettore solare termico di 2 mq che mi porta il consumo di ACS a 0.
Ho un EPi di 35 kwh/mq da solo riscaldamento.
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da soloalfa »

ninnig ha scritto:Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Parete poroton 30 cm + 3 cm intonaco termico U=0.364 W/mqK
Beati voi! :D
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da Andrea_Diqui »

ninnig ha scritto:Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Parete poroton 30 cm + 3 cm intonaco termico U=0.364 W/mqK

Zona climatica C.
Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 8 cm di polistirene (0.243 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK
Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Rendimento al 100% di Pn 98,00%
Rendimento al 30 % di Pn 107,20%
Collettore solare termico di 2 mq che mi porta il consumo di ACS a 0.
Ho un EPi di 35 kwh/mq da solo riscaldamento.
ribadisco... e i ponti termici???
Andrea Diqui
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da tagio »

soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
Quoto.
Mi sembrano estremamente basse le trasmittanze con quel tipo di strutture.
E' roba che si usava prima del 192.
Avatar utente
ziopeppe
Messaggi: 43
Iscritto il: mer giu 06, 2007 17:35

Re: Realizzazione edificio in classe A

Messaggio da ziopeppe »

Buongiorno,
volevo comunque precisare che il DL 40 non parla di classe energetica ma di prestazione ed esattamente
all' Art. 2 comma 1-s:
EPi< 0,7 EPi limite (30% max € 5.000)
EPi< 0,5 EPi limite (50% max € 7.000)
allegato C tab.1-3 DLgs 192/2005 e s.m.
rif. gennaio 2010
.....................come nembo di tempesta.