Epi 3
Moderatore: Edilclima
Epi 3
Nessuno risponde. Comunque nel programma di che restituisce in word l'elenco delle verifiche downloadato da Edilclima c'è un errore..il segno di maggiore nella tabelle per i valori di Epi di riferimento è invertita.
Con il foglio di calcolo Edilclima la verifica dell?epi viene calcolato come confronto fra i dati di FEP ammissibile e calcolato?
Ma non dovrebbe in base all'allegato C del 311 confrontare S/V con la tabella relativa e confrontare Epi con il valore tabellare?
Con il foglio di calcolo Edilclima la verifica dell?epi viene calcolato come confronto fra i dati di FEP ammissibile e calcolato?
Ma non dovrebbe in base all'allegato C del 311 confrontare S/V con la tabella relativa e confrontare Epi con il valore tabellare?
Re: Epi 3
Secondo me nessuno ti risponde perché nessuno capisce la domanda...jugulo ha scritto:Nessuno risponde. Comunque nel programma di che restituisce in word l'elenco delle verifiche downloadato da Edilclima c'è un errore..il segno di maggiore nella tabelle per i valori di Epi di riferimento è invertita.
Con il foglio di calcolo Edilclima la verifica dell?epi viene calcolato come confronto fra i dati di FEP ammissibile e calcolato?
Ma non dovrebbe in base all'allegato C del 311 confrontare S/V con la tabella relativa e confrontare Epi con il valore tabellare?
Swiper non rubare!
Re: Epi 3
Secondo me nessuno ti risponde perché nessuno capisce la domanda... [/quote]
Mi sono sicuramente spiegato male.
Il 311 impone la veridfica dell'Epi.C'è una tabella che da i valori da rispettare allegato C. Il foglio excel che fornisce ediclima confronta i dati di FEP ammissibile e calcolato, pagina verifiche nella maschera rendimenti?
E' corretto?
Mi sono sicuramente spiegato male.
Il 311 impone la veridfica dell'Epi.C'è una tabella che da i valori da rispettare allegato C. Il foglio excel che fornisce ediclima confronta i dati di FEP ammissibile e calcolato, pagina verifiche nella maschera rendimenti?
E' corretto?
Re: Epi 3
Se hai un edificio di tipo E1 (escluso collegi....) ti basta riportare nel foglio excel i valori di Fep ammissibile e calcolato che leggi nel programma nella maschera delle verifiche secondo 192. Il foglio excel fa il controllo che l'ammissibile sia superiore al calcolato (come tra l'altro fa gia il programma).
Se invece hai un edificio di categoria diversa da E1 allora ti basta riportare il Fep calcolato con EC501 in kWh/mq e il foglio excel ti trasforma questo valore in kWh/mc e si calcola da solo in base alle tabelle dell'allegato C del 311 il valore di Fep ammissibile.
Fep ed Epi sono la stessa cosa.
Spero di aver risposto alla tua domanda.... [/quote]
Se invece hai un edificio di categoria diversa da E1 allora ti basta riportare il Fep calcolato con EC501 in kWh/mq e il foglio excel ti trasforma questo valore in kWh/mc e si calcola da solo in base alle tabelle dell'allegato C del 311 il valore di Fep ammissibile.
Fep ed Epi sono la stessa cosa.
Spero di aver risposto alla tua domanda.... [/quote]
Swiper non rubare!
Re: Epi 3
[/quote]swiper ha scritto:Se hai un edificio di tipo E1 (escluso collegi....) ti basta riportare nel foglio excel i valori di Fep ammissibile e calcolato che leggi nel programma nella maschera delle verifiche secondo 192. Il foglio excel fa il controllo che l'ammissibile sia superiore al calcolato (come tra l'altro fa gia il programma).
Se invece hai un edificio di categoria diversa da E1 allora ti basta riportare il Fep calcolato con EC501 in kWh/mq e il foglio excel ti trasforma questo valore in kWh/mc e si calcola da solo in base alle tabelle dell'allegato C del 311 il valore di Fep ammissibile.
Fep ed Epi sono la stessa cosa.
Spero di aver risposto alla tua domanda....
Grazie mille.
Scusate sarò un pò tardo ma io sono cliente Edilclima ed ho provato a cercare questo foglio Excel nel sito ma non l'ho trovato, neanche nell'area download.
Dove devo cercarlo?
E' forse quel programmino che ho già scaricato e che Edilclima fornisce per orientare l'utente alle verifiche sui diversi casi d'interventi?
Dove devo cercarlo?
E' forse quel programmino che ho già scaricato e che Edilclima fornisce per orientare l'utente alle verifiche sui diversi casi d'interventi?