TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da Roger »

Sottotetto non isolato - - - Spazio areato di 1 m - - - Tetto isolato.

Nel calcolo dell'epi mi trovo indeciso a scegliere se considerare:
- Trasmittanza Sottotetto confinante con locale a temperatura esterna ridotta in ragione dell'isolamento del tetto (secondo normartiva)
- Trasmittanza Sottotetto+Tetto (trascurando l aria in quanto di 1 m) confinante con l'esterno.

Si ottengono differenze di 40 kWh/mq anno.
Quale modello secondo voi è più corretto? Proponete alternative?

Grazie
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da SuperP »

la seconda proprio NON esiste a norma UNI.
vale la prima e ti calcoli il btx secondo UNI 11300 (oppure usi i dati tabellari)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da Roger »

Si lo so..ma comunque mi ero posto il dubbio dato che nella relazione legge 10 che ho l'ing aveva operato cosi ottenendo un valore molto basso della trasmittanza e quindi dell'epi.
Adotterò la prima soluzione naturalmente anche se l'epi che otterrò sarà sensibilemente più alto di quello dichiarato in legge 10.
(Ovviamente sto facendo un ace).

Grazie
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da SuperP »

Ah, allora mi sa che fa fede la legge 10 (per gli operatori CENED).
Io però farei sempre e solo la seconda soluzione
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Mauro gardetto
Messaggi: 50
Iscritto il: mer giu 24, 2009 11:20

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da Mauro gardetto »

Scelgo al seconda soluzione.

secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato.
marius
Messaggi: 82
Iscritto il: dom mar 30, 2008 16:23

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da marius »

mauro gardetto ha scritto
"Scelgo al seconda soluzione.

secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato"

volevi dire la prima!
anche io considererei locale confinante con sottotetto non riscaldato
ecoing
Messaggi: 121
Iscritto il: dom mar 14, 2010 10:10

Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO

Messaggio da ecoing »

Anche io faccio sempre così, considero solo il solaio confinante col sottotetto come temine dell'edificio visto che il sottotetto non è riscaldato.

Cosi' si stima per difetto, ovvero ci si mette nelle condizioni peggiorative il che è sempre buona cosa. Difficilmente sei attaccabile in caso di controllo.