Sottotetto non isolato - - - Spazio areato di 1 m - - - Tetto isolato.
Nel calcolo dell'epi mi trovo indeciso a scegliere se considerare:
- Trasmittanza Sottotetto confinante con locale a temperatura esterna ridotta in ragione dell'isolamento del tetto (secondo normartiva)
- Trasmittanza Sottotetto+Tetto (trascurando l aria in quanto di 1 m) confinante con l'esterno.
Si ottengono differenze di 40 kWh/mq anno.
Quale modello secondo voi è più corretto? Proponete alternative?
Grazie
TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
Moderatore: Edilclima
TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
la seconda proprio NON esiste a norma UNI.
vale la prima e ti calcoli il btx secondo UNI 11300 (oppure usi i dati tabellari)
vale la prima e ti calcoli il btx secondo UNI 11300 (oppure usi i dati tabellari)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
Si lo so..ma comunque mi ero posto il dubbio dato che nella relazione legge 10 che ho l'ing aveva operato cosi ottenendo un valore molto basso della trasmittanza e quindi dell'epi.
Adotterò la prima soluzione naturalmente anche se l'epi che otterrò sarà sensibilemente più alto di quello dichiarato in legge 10.
(Ovviamente sto facendo un ace).
Grazie
Adotterò la prima soluzione naturalmente anche se l'epi che otterrò sarà sensibilemente più alto di quello dichiarato in legge 10.
(Ovviamente sto facendo un ace).
Grazie
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
Ah, allora mi sa che fa fede la legge 10 (per gli operatori CENED).
Io però farei sempre e solo la seconda soluzione
Io però farei sempre e solo la seconda soluzione
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 50
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 11:20
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
Scelgo al seconda soluzione.
secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato.
secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato.
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
mauro gardetto ha scritto
"Scelgo al seconda soluzione.
secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato"
volevi dire la prima!
anche io considererei locale confinante con sottotetto non riscaldato
"Scelgo al seconda soluzione.
secondo me è anche più semplice fare la certificazione. faccio confinare la soletta con un ambiente non riscaldato"
volevi dire la prima!
anche io considererei locale confinante con sottotetto non riscaldato
Re: TRASMITTANZA TETTO + SOTTOTETTO
Anche io faccio sempre così, considero solo il solaio confinante col sottotetto come temine dell'edificio visto che il sottotetto non è riscaldato.
Cosi' si stima per difetto, ovvero ci si mette nelle condizioni peggiorative il che è sempre buona cosa. Difficilmente sei attaccabile in caso di controllo.
Cosi' si stima per difetto, ovvero ci si mette nelle condizioni peggiorative il che è sempre buona cosa. Difficilmente sei attaccabile in caso di controllo.