Pensavo di sparare l'espulsione del recuperatore sulla batteria della pompa di calore aria/acqua per limitaro o annullare i cicli di sbrinamento, ovviamente ci sarà un by pass estivo in espulsione diretta.
L'ho sparata grossa o secondo Voi è yuna soluzione plausibile?
WMC + pompa di calore
Moderatore: Edilclima
Re: WMC + pompa di calore
con le portate d'aria del recuperatore non gli fai nulla alla pompa di calore
guarda quanta aria sul condensatore gira la PDC e confrontala con quella del recuperatore
ciao
guarda quanta aria sul condensatore gira la PDC e confrontala con quella del recuperatore
ciao
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: WMC + pompa di calore
quoto sasso !
Re: WMC + pompa di calore
quoto sasso !
Anche io
Anche io
Re: WMC + pompa di calore
Sicuramente male non gli fai...ne in estate ne in inverno: un entrambi i casi l'aria espulsa ha caratteristiche migliori (più calda in inverno e spesso più fresca in estate) rispetto a quella esterna. Se per arrivarci non devi allungare canali, è tutto gratis! E' anche il principio del "recupero termodinamico" di alcuni recuperatori con PdC integrato e di alcuni rooftop. Chiaramente, come già detto, l'effetto è tanto minore:
- quanto migliore è il recuperatore;
- quanto minore è l'incidenza % dell'aria espulsa su quella mossa dall'unità esterna PdC.
- quanto migliore è il recuperatore;
- quanto minore è l'incidenza % dell'aria espulsa su quella mossa dall'unità esterna PdC.
Re: WMC + pompa di calore
Quoto LST; io solitamente lo faccio, solo che spesso ho i GUF ed i LOSNEY della Mitsubishi per cui parliamo di almeno 500 mc/h per macchina e più macchine in batteria per cui ci sono dei bei recuperi, soprattutto in inverno per ridurre i cicli di sbrinamento e la loro singola durata.
Re: WMC + pompa di calore
Anche io lo faccio sempre ed è un "guadagno" a costo zero.